Die Subroutinen entsprechen direkt den FCs(kein Gedächtnis) der S7-300.
FBs existieren nicht direkt da nur ein globaler DB vorhanden ist.
Man kann innerhalb einer Subroutine nur einen bestimmten globalen
Speicherbereich (V) nutzen.
Mit Microwin V4.0+SP1 kann man optisch auch eigenständige DBs erzeugen.
ab V3.2+SP4
Die Bibliotheken kommen den FBs sehr nahe, da der Anwender dann
für Globale Daten einen Speicherbereich über Microwin dafür auswählen
kann, wodurch die Bausteine Projektübergreifend genutzt werden könne.