Hallo,

ich habe die Aufgabe eine bestehende Anlage mit einem aktuellen Paneel auszurüsten. Problem ist allerdings, es handelt sich noch um eine S5 928B.

Früher müsste man ja immer aufwendig mit einem Standard FB TD-OP arbeiten. Ist das heute auch noch der Fall??

Oder kann ich das ganze ähnlich wie bei einer S7 handhaben??

Klappt bei den neueren Geräten die Kommunikation zur S5 überhaupt??

Profibus ist vorhanden. Ich könnte also das Paneel an den Bus hängen.
 
Mit eine MP277 an eine S5 habe ich keine gemacht, aber fruher an ein 943B mit ein CP318B und ein OP25 brauchte mann Standart FB's . Diese FB's bruachte auch viel cyclusziet., ich hab die OP spater seriël angebonden via die 2e PG schnitstelle (cycluszeit viel sneller). Ein PC mit ProtoolPro RT lauft heute ohne Standaard FB an der S5 (auch via de seriele Schnitstelle)
Aber mit eine S5-Lan++ kan man eine Panel anbinden wie an eine S7. Nur must man die adresse von die DW beachten. DB10 DW4 in S5 ist in WinccFlex DB10.DBW8. Via eine S5-Lan++ kan mann mit S5 auch online an die SPS.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde dir auch Anbindung über Ethernet empfehlen. Entweder mit dem angesprochenen LAN-Adapter für die Programmierschnittstelle oder bei aufwenigeren Visualisierungen über eine INAT TCP-IP100 Netwerkbaugruppe. Vorteil ist, dass du dann auf dem Panel den S7-Treiber verwenden kannst und somit mehr Möglichkeiten hast als mit dem S5-Treiber. Nachteil ist, dass du bei der Adressierung der Datenworte aufpassen musst.

Gruß
Dieter
 
Hallo,

habe das auch schon mit S5-LAN++ gemacht, würde diese Variante bevorzugen, hat auch noch den Vorteil, dass man mit dem PG über LAN auf die SPS online zugreifen kann.
 