Cpu 315 2 dp/pn

manas

Level-1
Beiträge
128
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Hab ein Problem mit der CPU 315 2 DP/PN v.3.2.2.
Das Projekt wurde für die Version 3.1 der CPU 315 2 DP/ PN (6ES7315-2EH14-0AB0) mit Step 7 v. 5.4 projektiert. (ist auch laut Siemens OK)
Die Ferbindung zur CPU erfolgte über die Profibus-Schnittstelle. Die Bausteine und die Konfiguration wurden danach auf die Steuerung hochgeladen. Dabei erschihn eine Fehlermeldung " Die projektierte und die eingebaute CPU-s unterscheiden sich".
(im Projekt v. 3.1, installiert v3.2.3) . Seit dem ist die CPU nicht mehr erreichbar (sowohl über Profibus als auch MPI)
P.S. in 23 Stunden soll eine Abnahme der Anlage erfolgen.
Gibt es eine Lösung?
Danke schon mal in voraus
M.f.G.
manas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke, urlöschen hab ich als erstes gemacht. Das Projekt MUSS laut Siemens nicht angepasst werden.
Hier ein Zitat von Siemens "

Projektierung BezeichnungBestellnummerFWSTEP7 & HSP DateiCPU 315-2 PN/DP6ES7315-2EH14-0AB0V3.2STEP 7 ab V5.5 mit HSP 199CPU 315F-2 PN/DP6ES7315-2FJ14-0AB0CPU 317-2 PN/DP6ES7317-2EK14-0AB0CPU 317F-2 PN/DP6ES7317-2FK14-0AB0
Im Ersatzteilfall:Beim Tausch einer CPU mit der Firmware V3.1 gegen eine CPU mit der Firmware V3.2 muss das STEP 7 Projekt nicht geändert werden. Auch ein Hochrüsten des STEP 7 Softwarestandes ist nicht erforderlich.
z.B.: In HardwareKonfig Als Hardware vorhanden6ES7315-2EH14-0AB0 V3.16ES7315-2EH14-0AB0 V3.2Projektierung mit älteren Softwareständen:
Sollen die neuen Funktionen nicht genutzt werden, so kann die Baugruppe unter STEP 7 als Vorgänger (FW V3.1) mit dessen Funktionsumfang projektiert werden. """"""

Die CPU lässt sich nach dem Versuch die Konfiguration hoch zu laden nicht mehr ansprechen..
 
Das hatte ich auch schonmal.
Versuchs mal über Ethernet.
Das hat bei mir damals funktioniert.

Über MPI/DP war sie einfach nicht mehr anzusprechen, über profinet schon.
Danach gings auch wieder über MPI/DP.

Gruß wolder

P.S.: Frag mich aber bitte nicht wieso?!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kannst du nicht die aktuellen HW-Updates downloaden und installieren und danach in der HW-Konfig die richtige CPU einsetzen ?
Nö.
Die neue CPU wird von dem "alten" Softwarestand nicht erkannt bzw. man kann sie nicht einbinden. Auch nicht mit einem HW-Update.
 
Cpu

hallo wolder,

wie kann die CPU über die Ethernet Schnittstelle angesprochen werden?
IP-Adresse? Subnetzmask? Ih hab's versucht mit der default Adresse 192.168.1.0 /255.255.255.0. Klappt nicht

Gruß
 
Die PG/PC-Schnittstelle auf Ethernet stellen.
Im Hardware-Konfigurator auf übertragen gehen und durchsuchen lassen.
Dann wirst du sie hoffentlich finden.
Bei deiner IP-Adresse ist noch nen Fehler drin.
192.168.0.1 sollte das doch heißen oder?

Gruß wolder

Alternativ mal schauen ob du sie im Simatic-Manager unter Zielsystem -> Ethernet-Teilnehmer bearbeiten -> Durchsuchen findest.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wenn ich dich richtig verstanden habe hast du ein Projekt,
in welchem eine CPU V3.1 projektiert ist, du hast aber eine CPU V3.2.2
und wolltest das Projekt mit der 3.1 in der HW-Konfig laden !

Wieso sollte man diese in der HW-Konfig nicht austauschen können ?
und, hast du mal die SD-Karte im PG gelöscht ? (Aber nur im PG, sonst isse hin)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie kann die CPU über die Ethernet Schnittstelle angesprochen werden?
So geht's am schnellsten: über "Zielsystem > Ethernet-Teilnehmer bearbeiten ..." der CPU eine IP-Adresse zuweisen, welche zu Deinem PG passt. Dazu das PG und die CPU direkt mit einem Patchkabel verbinden.

Eine PN/DP-CPU würde ich generell über die PN-Schnittstelle programmieren (funzt viel schneller), auch wenn sie real nicht vernetzt wird. Also der PN-IO-Schnittstelle der CPU (X2) in HW-Konfig ebenfalls eine IP-Adresse zuweisen.

Ich vermute, Du hast in der HW-Konfig die MPI/DP-Schnittstelle der CPU auf Profibus konfiguriert. Dann mußt Du natürlich nach übertragen der HW-Konfig die Einstellungen der PG/PC-Schnittstelle anpassen.
Vielleicht hast Du auch eine Baudrate projektiert, die Dein Profibus-Adapter nicht unterstützt?

Harald
 
Cpu

Hallo zuzammen. Vielen Dank für euer Feedback.
Noch mal die Vorgeschichte.
Da wir die Step 7 in der Version 5.4 haben (und der Chef keine Lust hat mit jeder kleinen Anlage hochzurüsten), hab ich BEFOR mit dem Programmieren begonnen habe bei Siemens nachgefragt ob für die CPU 315 2 DP/PN V3.2 auch Step 7 auf V5.5 hochgerüstet werden soll. Die Antwort lautete: "Nein. Sollten die neuen Fieaturs nicht benutzt werden, so kann die CPU als V3.1 mit Step 7 v5.4 programmiert werden. Oder anders: sollte eine CPU v3.1 gegen V3.2 ausgetaust werden, so ist es nicht nötig das Programm anzupassen". Also, so hab ich das auch gemacht. Und nun (wie immer) ist es soweit: Morgen kommt der Kunde zur Abnahme und die Anlage steht dem Programmierer zur "Verfügung".
Blanke CPU. NetLink Adapter (getestet an der Nachbaranlage).
Schnittstelle im Manager eingestellt. Erreichbare Teilnehmer angezeigt. Bausteine und die Konfiguration übertragen. Und dann die Meldung " Die eingebaute und die projektierte CPU's unterscheiden sich".
Seit dem kann die CPU nicht mehr angesprochen werden. Urlöshen und zurücksetzen auf Auslieferungzustand haben nichts gebracht. Das Ansprechen via Profinet klappt nicht weil im Auslieferungszustand (laut Siemens) die IP-Adresse nicht vergebnen ist. Support Request von Siemens konnte auch nicht weiter helfen.
Uffff....ene Romane...
Und nun komm ich nicht weiter....
 
Hmmm... das klingt nicht so, als gäbe es Grund für Optimismus.

Vielleicht schon mal etwas Trost :rolleyes:

(Habe ich in meiner Ausbildung gelernt und hat mir schon manchmal geholfen...):

"Wenn Du gleich da reingehst denk einfach immer dran: Er darf Dich nur anschreien... nicht anfassen"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

wie bereits gesagt, CPU jungfräulich machen:
- MMC ziehen (wenn CPU aus)
- MMC löschen (am PG !) und wieder stecken
- CPU an und manuell Urlöschen

dann musst du eigentlich mit MPI/DP an die CPU kommen...

und hier vielleicht noch:
- im S7-Man. <Extras> Häkchen bei <Baugruppen simulieren> entfernen ...:confused:

und vielleicht auch noch hier:
http://support.automation.siemens.c...start=11&csSort=-DOCDATUMBEITRAG&csQuery0=CPU 315 2 DP/PN V.3.2.2&subtype=130000

Hoffentlich hilft´s Dir noch bis morgen :)

Gruss und viel Erfolg !
 
Guten Morgen,

ist ein LAN <-> Profibus Adapter ?
Ich kenne den nur von der Fa. PI, dort werden IP Baudrate usw. in einer Parametriersoftware für den Stecker eingestellt.

Aber was bringt's eigentlich, wenn du nicht per MPI oder PB drauf kommst, was anderes macht ja der Adapter auch nicht !
 