Profibusfehler nach Abwahl des Teilnehmers

Bensen83

Level-1
Beiträge
777
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe mit dem SFC12 einen Profibusteilnehmer abgewählt und damit deaktiviert. Dies funktioniert auch richtig gut. Der Teilnehmer wird in der Hardware grau hinterlegt. Jedoch meldet der FB125 (Profibusdiagnosebaustein von Siemens) nun einen Prifibusfehler genau bei diesem Teilnehmer. Habe ich da was vergessen, oder meldet der das immer, das wäre natürlich schlecht, denn nun kommt kein weiterer Profibusfehler durch.
 
Hallo,

folgende Info laut "s."

- Welche Diagnoseinformationen liefert FB125, wenn ich einen DP-Slave mittels SFC 12 deaktiviert habe?

- Da FB125 nur das tatsächliche Vorhandensein aller gepollten DP-Slaves am PROFIBUS DP überprüft, meldet er die jetzt deaktivierten DP-Slaves als gestörte Teilnehmer.
Falls Sie den Aktivierungsstatus der Stationen eines DP-Mastersystems auslesen möchten, können Sie an der integrierten DP-Schnittstelle mittels SFC 51 die Systemzustandsliste mit SZL-ID W#16#0192 auswerten.

Gruss
 
Der FB125 ist viel Info im Programm und wenig buntes Bildchen,
der FB126 ist nur bunte Bildchen, und gar keine "offizielle" Info im Programm.
(Jetzt mal stark vereinfacht.)

Insofern ist der FB126 praktisch nichts was auch nur entfernt gleichwertig mit dem FB125 wäre.
 
Soweit ich noch weis, kann man aber im DB für die Diagnose den Teilnehmer "abwählen" ;)
Also einfach wenn ne ID abgewählt wird auch den Teilnehmer auf nicht vorhanden setzen ...
 