Moin,
ich will mir das aktuelle Programm online anschauen und bekomme jetzt die Fehlermeldung "Die Verbindung zum Kommunikations-Server ist unterbrochen",aaaaaaaaahh wie kann ich meine Verbindung wieder herstellen?

Habe eine Änderung im Programm getestet und danach wieder das alte Programm geladen und nu kann ich gar nicht mehr darauf zugreifen!

Hilfe!
 
Puuuuh, ein Neustart des Rechner hat geholfen.

Habe aber in meiner Programmänderung noch ein Problem.
Ich benötige die CPU Zeit um eine Maschine zeitgesteuert arbeiten zu lassen.

Habe den SFC1 in meinem Programm und auch einen DB wo ich die Zeiten, nachdem ich sie noch in ein lesbares Format konvertiert habe, reinschreibe um dann damit zu arbeiten.
Aber bei mir wird keine aktuelle Zeit angezeigt sondern immer 000.

Muss ich noch was einstellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Code:
      CALL  "READ_CLK"
       RET_VAL:=#Zeit_Error
       CDT    :=#SPS_Time_Date

Liest über den SFC 1 die AG-Uhr aus und speichert diese im Format
Date_And_Time in den Instanz-DB DIW 10 ab.
Ausgabe von Datum und Uhrzeit "SPS_Time_Date"

Wo wird dir denn keine Zeit angezeigt, im DB oder in einer Visualisierung?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja so habe ich das auch gemacht.
Habe das auch aus einem anderen Programm, wo es funzt kopiert.
Kann es sien das ich das alles brav neu erstellen muss und nicht mit copy paste arbeiten sollte?
 
Copy and Paste sollte eigentlich funzen?

Wenn du die AG-Zeit im DB beobachten willst dann wird das nichts. Die Onlineansicht zeigt keine zusammengestzten Datentypen (z.B. auch keine Strings). Deswegen ist im DB der Aktualwert bei date_time Variablen auch grau hinterlegt!
Du hättest aber die Möglichkeit dir ne kleine Testvisu (z.B WinCC flex) zu basteln und dort ein E/A-Feld anzulegen welches dir die AG-Zeit ausgibt.

Gruss der Fuss!!!
 