Mit VMware keine Ethernet Verbindung

ChristianP

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich brauch unbedingt helfe.
Ich habe einen neuen Rechner bekommen wo Windows 7 64bit installiert. Somit benutze ich den VMware Player und hab dort Windows XP um mit Step 7 V 5.5 zu arbeiten.
Ich hab folgenes Problem.
Ich bekomme keine Ethernet Verbindung mit der CPU hin! An pingen kann ich die CPU, aber über erreichbare Teilnehmer zeigt er mir nicht an.
Über MPI bekomme ich eine Verbindung.
IP im VMware ist: IP-Adresse automatisch beziehen
IP im Win/7 ist 192.168.4.101
IP der CPU ist 192.168.4.25
Subnetzmaske ist überall 255.255.255.0

Hab schon sämtliche Einstellungen ausprobiert, in VMware Netzwerkadapter von NAT auf Britde gestellt, IP Adresse in VMware, PC/PG Schnittstelle umgestellt. Mit dieser kann ich die CPU wenigstens an pingen.
 
Hab schon sämtliche Einstellungen ausprobiert, in VMware Netzwerkadapter von NAT auf Britde gestellt, IP Adresse in VMware, PC/PG Schnittstelle umgestellt. Mit dieser kann ich die CPU wenigstens an pingen.

Du kannst also aus der VMWare die CPU schon pingen?
Ist die Windows Firewall bzw. auch andere Firewalls aus?
 
Hab beides schon ausprobiert. Habe auch die Netzwerkkarte die ich nicht brauchte mal deaktiviert. Hat nicht geändert, über das gleiche Problem.
 
IP im VMware ist: IP-Adresse automatisch beziehen
IP im Win/7 ist 192.168.4.101
IP der CPU ist 192.168.4.25
Subnetzmaske ist überall 255.255.255.0


QUOTE=netmaster;356967]Auf bridge stellen, dann ip-adresse manuel ins gleiche netz wie die von der CPU hängen.[/QUOTE]


Wie ist jetzt deine Einstellung?
Zuerst automatisch beziehen, dann so wie netmaster schreibt? :confused:
Die VM auf Brücke stellen und eine IP fest vorgeben.
Im Zweifel mit Wireshark prüfen welcher Verkehr stattfindet.


bike
 
Hab diesen Fehler gerade vorgestern auch wieder gehabt, allerdings mit dem XP Mode.
Nach diversen Neustarts von von VM und Hostrechner ging es dann auf einmal wieder, pingen war auch die ganze Zeit möglich...
Mehr als ärgerlich dieser Bug :(
 
Wie ist jetzt deine Einstellung?
Zuerst automatisch beziehen, dann so wie netmaster schreibt? :confused:
Die VM auf Brücke stellen und eine IP fest vorgeben.



Ich hab schon alles möglichen IP einstellungen ausprobiert. Aber wenn ich im VMware die IP automatidch beziehe und im Win7 die IP festlege, kann ich wenigstens die CPU anpingen. Die VM steht auf Bridge.

Und neu gestartet habe ich auch schon WinXP mehrmals.
 
Hallo,
das Problem kenne ich auch!
In Teilnehmer suchen findet sich trotz aller Einstellungen nichts, Pingen lassen sich die Teilnehmer.
Versuch einfach mal mit deinem Projekt "Online" zu gehen. Es wird trotz allem funktionieren.

Gruß DG6FDJ
 
Hallo,
das Problem kenne ich auch!
In Teilnehmer suchen findet sich trotz aller Einstellungen nichts, Pingen lassen sich die Teilnehmer.
Versuch einfach mal mit deinem Projekt "Online" zu gehen. Es wird trotz allem funktionieren.

Gruß DG6FDJ

Wenn dies der Fall ist, dann kommst du auf die Steuerung, doch da keine Verbindung zu deinem Projekt besteht, siehst nur absolute Adressen aber keine Symbolik oder Kommentare.

In diesem Fall hilft meist ein Speichern unter mit Reorganisieren



bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie viele Ethernet-Ports hat dein Rechner ?
Welche VM-Version kommt zum Einsatz ?
Hast du es schon mal mit der Workstation-Version probiert - die läßt sich ja auch eine zeitlang (ich meine 30 Tage) erstmal nur testen.
Was benutzt du in der Step7-SW denn als Schnittstelle ?
 
Hallo,
das Problem kenne ich auch!
In Teilnehmer suchen findet sich trotz aller Einstellungen nichts, Pingen lassen sich die Teilnehmer.
Versuch einfach mal mit deinem Projekt "Online" zu gehen. Es wird trotz allem funktionieren.

Gruß DG6FDJ


Und genau so ist es, Erreichbare Teilnehmer werden nicht angezeigt, aber der Rest klappt so wie immer :D
Ich hab mich so aufs anpingen der CPU und auf Erreichbare Teilnehmer finden konzentriert, dass ich diesen Punkt nicht mehr versucht habe. :rolleyes:

Danke noch mal für alle die mir geholfen haben.
 
Hallo zusammen,

das Thema ist zwar schon was alt, man stößt aber auch mit den heutigen Versionen immer wieder auf das Problem.
Möglicherweise habe ich einen Lösungsvorschlag.
Bei mir verhält es sich ähnlich. Ich bin bin einem Laptop über eine Docking Station verbunden. In dieser DS. habe ich die NW-Verbindung mit dem Internet. Der Laptop selbst ist über seine Dose mit der CPU verbunden.
Es läuft eine VM-Ware vers. 14 und Tia V15. Für gewöhnlich reicht es, wenn ich den Host(Laptop) auf den CPU Adressbereich einstelle und die VM-Ware Karte ebenfalls.
Dann kann ich die CPU anpingen und auch verbinden. Nicht jedoch wenn ich in der Firma sitze und zusätzlich mit dem Internet verbunden bin. Ich kann zwar immer noch die CPU anpingen, jedoch nicht mehr online verbinden. Was ich auch tue, es funktioniert einfach nicht. Ziehe ich allerdings den Stecker fürs Internet aus der Docking Station klappt es.
In diesem Fall ist die Lösung folgende:

In der VM-Ware muss die Einstellung der NW-Karte auf NAT stehen, die VM-Ware NW-Karte auf DHCP also keine feste Adresse und der Host Computer bekommt den Adressbereich der CPU. Nun kann man die CPU verbinden und gleichzeitig mit dem Host surfen!

Viel Erfolg!

Alex
 
Zurück
Oben