Hallo,
kann man eine fehlersichere S7-400F neuster Bauart mit den gleichen Programmierwerkzeugen einer S7-300F mit F-FUP oder F-KOP und Distributed Safety programmieren oder geht dies nur mit CFC.

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Frank
 
Hallo,
kann man eine fehlersichere S7-400F neuster Bauart mit den gleichen Programmierwerkzeugen einer S7-300F mit F-FUP oder F-KOP und Distributed Safety programmieren oder geht dies nur mit CFC.

Das geht mit F-FUP und F-KOP, eventuell benötigst du aber ein Update für dein Distributed Safety.

Definier mal bitte "neuster Bauart"
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo MW,
vielen Dank für Deine Antwort. Mi neuester Bauart meine ich, daß die S7-400F jetzt in einem neuen Projekt verwendet werden soll. Vorher soll ich ich aber auf einen Lehrgang bei Grollmus, der aber die S7-300 behandelt. Nun hatte ich aber gelesen, dass die S7-400 in CFC programmiert wird und der Lehrgang aber F-FUP und F- KOP behandelt. Meine Sorge war nun, daß es sich dann um den falschen Kurs handelt. Das scheint ja dann nicht der Fall zu sein.Aber wann nimmt man denn dann CFC bei der S7-400F ?

http://www.s7-schulungen.de/fehlersichere-s7-300-mit-profisafe.html


Vielen Dank im Voraus.


Gruß Frank
 
Zuletzt bearbeitet:
Nur die 412H, 414H und die 417H Steuerungen werden in CFC mit F-System fehlersicher Programmiert. Alle fehlersicheren Steuerungen 300F wie 400F werden mit Distributed Safety in F-KOP oder F-FUP programmiert.
 