habe folgendes Problem bei einer bestehenden Anlage:
Die Anlage läuft seit ca. 3 Monaten absolut störungsfrei.
Es wurden seit der Inbetriebnahme keinerlei Änderungen durchgeführt.
Nach einem Neustart der Anlage am heutigen Morgen fährt plötzlich das OP177B nicht mehr hoch. Das Display zeigt noch die Bootloaderversion, das Datum und die Ladeleiste. Sobald der erste Balken in der Leiste geladen wurde, startet das OP neu. Das ganze passiert immer wieder, sozusagen in einer Endlosschleife.

MfG
Anger
 
Hi,
einen direkten Grund kenne ich zwar von hier aus nicht,
aber ich würde zuerst testen ob ein erneutes hochladen des Projekts auf das Panel abhilfe schafft.
Dann würde ich die Anlage ggf. wieder neu starten (stromlos) und schauen wie es sich verhält.

Gruß
Toki
 
K.O. würd ich sagen, das schreit nach einem Defekt!

Wenn das OP beim Bootloader hängenbleibt, dann kannst Du zwar probieren eine Verbindung mit WinCC flex herzustellen und das Projekt neu zu laden. Ich denke aber es handelt sich um einen Fall von Garantietausch, vorausgesetzt das Gerät ist noch kein Jahr alt!
 
Hi...
Siemens hatte mit TP177B Probleme.
Geräte mit bestimmten Seriennummern zeigen genau diesen Fehler und werden ausgetauscht.

Frag mal bei Siemens an
 