Hallo,

ich muss mal wieder etwas fragen. Habe in der Suche nicht so wirklich was gefunden.

Ich habe ein UDT angelegt. Der beinhaltet ein Struct, in der Struct gibts eine Integer.

Nun will ich die Integer in einem FC bearbeiten. Wenn ich die Struct in der Schnittstelle (IN) des FC anlege müsste es ja gehen, oder ?
Gibt es auch noch andere Möglichkeiten? wie funktioniert es mit den DBs. Wenn ich die Struct in einem DB anlegen, kann ich die Integer in dem FC per indirekte adressierung ansprechen. Würde es auch mit auch mit einem IDB gehen ?
 
Ich habe ein UDT angelegt. Der beinhaltet ein Struct, in der Struct gibts eine Integer.

Nun will ich die Integer in einem FC bearbeiten. Wenn ich die Struct in der Schnittstelle (IN) des FC anlege müsste es ja gehen, oder ?
Gibt es auch noch andere Möglichkeiten? wie funktioniert es mit den DBs.
Einfach in dem DB als Datentyp den UDT angeben.
Wenn ich die Struct in einem DB anlegen, kann ich die Integer in dem FC per indirekte adressierung ansprechen.
Auf jeden Fall.
Stichwort: Anyzeiger
 
Hier ein Beispiel für das Verwenden von UDT's (Analogmessstellen)
  1. UDT anlegen, z.B. UDT1001
  2. DB erstellen mit Datentyp UDT1001
  3. FC erstellen mit INOUT-Parameter vom Typ UDT1001
  4. Aufruf des FC und Beschalten des Parameters
UDT-Beispiel.JPG
Gruß Approx
 