Hallo Kollegen,
ich habe eine SINUMERIK 840C mit 611 digitalen Antrieben.
Die Steuerung soll auf 840Di sl umgebaut werden.
Powermodul 6SN1123-.... mit Regelbaugruppen 6SN1118-....
Die Bauteile des Schaltschrankes sollen weiter benutzt werden,Retrofit.
Wie kann ich diese in den DP-Bus an eine 840Di sl einbinden?
Gibt es eine Anschaltbaugruppe welche man vorschalten muss?

Danke für Informationen.
 
Hallo Sinumerik,

habe schon 12 Anlagen auf 840 DI sl umgebaut. Die CNC-Steuerung hat
genauso wie alle 840 D einen Profibus DP-Anschluß, sodass auch 611er Sinamics etc. oder andere Antriebstechnik mit der CNC-Steuerung digital kommunizieren können und angebunden werden können!
Falls deine alte 840C noch analoge (+/- 10V) Ansteuerung hatte ist das auch kein Problem, da du hier auch die Analogbaugruppe ADI4 anschliessen kannst, die dann analog arbeitet! Habe die 840 DI sl auch mit Bosch-Rexroth Antrieben schon 2 Jahr am laufen.
 
Hallo Sinumerik,

habe schon 12 Anlagen auf 840 DI sl umgebaut. Die CNC-Steuerung hat
genauso wie alle 840 D einen Profibus DP-Anschluß, sodass auch 611er Sinamics etc. oder andere Antriebstechnik mit der CNC-Steuerung digital kommunizieren können und angebunden werden können!
Falls deine alte 840C noch analoge (+/- 10V) Ansteuerung hatte ist das auch kein Problem, da du hier auch die Analogbaugruppe ADI4 anschliessen kannst, die dann analog arbeitet! Habe die 840 DI sl auch mit Bosch-Rexroth Antrieben schon 2 Jahr am laufen.

War dies eine Werkzeugmaschine?
Das ist ja echt interessant wir schaffen es noch nicht.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Falls deine alte 840C noch analoge (+/- 10V) Ansteuerung hatte ist das auch kein Problem, da du hier auch die Analogbaugruppe ADI4 anschliessen kannst, die dann analog arbeitet!
O.K. Richtig , das sollte funktionieren.



Die CNC-Steuerung hat
genauso wie alle 840 D einen Profibus DP-Anschluß, sodass auch 611er Sinamics etc. oder andere Antriebstechnik mit der CNC-Steuerung digital kommunizieren können und angebunden werden können!
Und wie heisst dieser DP nach 611-Antriebsbus-Koppler ?


Schau doch mal in eines deiner Projekte und nenne und die Baugruppe hierfür.


Gruß Karl
 