S7 313 2DP macht Probleme

gw-tuning

Level-1
Beiträge
126
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat das zufälig schon jemand gehabt, ich habe Programieradapter 6ES7 972-0CB20-0XA0 an die MPI Schnittstelle gehangen wie an alle anderen 313 in unserem Betrieb auch,nur hierbei passiert folgendes. Erst gehen alle Lampen am Adapter an (MPI/POWER/USB) nach 1-2 sek. blinkt nur noch die USB ganz schnell, ob mit Rechner am anderen Ende oder auch ohne.... Zieh ich den stecker ab geht alles aus, warte 2 sek. stecke ihn wieder auf die CPU das gleiche Spiel von vorne. CPU hat 24,3V anliegen. Ich versteh das nicht, an allen anderen keine Probleme, kann es sein das die Schnittstelle defekt ist, ich habe auch die DP ausprobiert, also bei beiden Schnittstellen gleiches Problem, und ja auf der CPU ist ein Programm und die Anlage läuft tadellos, nur ich soll etwas erweitern aber geht nicht...

Wer kennt das??? Danke Gruss Uwe
 
Hallo,

vielleicht ein Treiberproblem.

In der Sytemsteuerung nachschauen, welcher Treiber das ist (bei der CP5711 sieht man das). ggfs. kann dies beim PC Adapter auch ein USB Treiber sein.
Treiber rechte Maust. -> deinstallieren und Treiber neu installieren.
 
Zurück
Oben