Profibusprobleme bei Hauptschalter EIN

chiko

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Folgende Komponenten wurden verbaut:
ET200S (IM151-7 CPU) + Profibusmastermodul
Sinamics CU305 DP Motormodul
Widerstandschweißsteuerung (H&W)

Folgendes Problem
Beim einschalten der Anlage, via Hauptschalter, geht die CPU auf SF weil das Motormodul (CU305) zum hochfahren einiges länger benötigt als die SPS und somit das DP-Mastermodul einen Busfehler erkennt
Nun würde sich eventuell ein OB anbieten der dieses Problem beheben würde, habe aber mit OB´s wenig Erfahrungen!
Vielleicht kann mir ja jemand paar gute Tipps geben

Wielen Dank im voraus
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

mal aus der Hilfe Hardwareconfig

Fertigmeldung durch Baugruppen (100 ms):
Maximale Dauer für die Fertigmeldung aller konfigurierten Baugruppen nach NETZ-EIN. Wenn nach Ablauf dieser Überwachungszeit die Baugruppen keine Fertigmeldung zur CPU senden, ist der Istausbau ungleich dem Sollausbau. Die Reaktion der CPU wird daher bestimmt vom Parameter "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau".
Innerhalb dieser Überwachungszeit können z. B. bei mehrzeiligem Aufbau oder bei Geräten, die über die DP-Master-Schnittstelle an die CPU angeschlossen sind, alle Stromversorgungen eingeschaltet werden, ohne daß eine Einschalt-Reihenfolge beachtet werden muß.

sollte funktionieren habe es allerdings noch nicht angewendet.

gruß Thomas
 
Na wunderbar, werd das gleich mal in der HW-Konfig umstellen und versuchen!
Weshalb kompliziert wenns einfach auch geht ;)

Vielen Dank für die Antworten!!!

PS.: sollte mich aber dennoch mal in die ganzen OB´s einlesen
 