Profinet/ Profisafe Teilnehmer

Sisu

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Habe eine F-CPU 315 DP/PN, an dieser habe ich einen Profinetteilnehmer, welche ich mittels GSDML Datei in die Hardware integriert habe. Der Teilnehmer hat 64 sicherer Ein- und Ausgänge und 128 normale Ein- und Ausgänge. Die Profinet Verbindung funktioniert ohne Probleme.

Mir ist nicht ganz klar ob ich für den Safety Teil noch eine Verbindung über SFC realisieren muss oder nur die korrekte Quell- und Zieladresse einstellen muss, damit es funktioniert.

Hat jemand Erfahrung damit oder ein Beispiel?

Danke
 
Hast du denn das distributed safety paket installiert? Die Module müssen:
1) passend für die Sensoren/Aktoren eingestellt werden (1v1, 2v2, getaktet usw.)
2) Mit der F-Adresse verbunden werden (Dipschalter)
3) zum F-Programm angepasst hin werden (Watchdog)

Bei 64E/A sitze alleine an der Hardwarekonfig schon ne gute Stunde..

Wenn man das noch NIE gemacht hat (Sicherheitssps allgemein) dann sollte man sich irgendwo Hilfe holen! (Und wenn nur der Siemensvertreter da mal ne Stunde etwas zu erzählt..)

Wenn dich nur die das Profinet interessiert.. nein, dort musst du nichts einstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort.

Ja Safety Packet ist installiert.

Vielleicht soll ich bisschen genauer werden:

Der Teilnehmer ist eine Robotersteuerung und die sicheren Ein-und Ausgänge sind nur Softwaremässig, als Beispiel: "externe Not-Aus". Dieser Eingang muss ich im Step7 programmieren wie ein Eingang von einer F-DI Baugruppe, dass ist mir bewusst. Nur habe ich das Problem, dass ich auf der Robotersteuerung immer den Fehler habe die Profisafe Verbindung sei nicht hergestellt. An der Robosteuerung kann ich auch eine Zieladresse einstellen, weder Dip noch Software. Deshalb kam mir die Idee mit der Verbindung. Anleitungen habe ich alle durch, muss ich sonst nachfragen beim Hersteller.
 
Ach wenn das ein Gerät ist, dann brauchste natürlich keine Dipschalter oder soetwas einstellen.
Frage ist, ob ein peripherie Datenbaustein erstellt wird?

Nur habe ich das Problem, dass ich auf der Robotersteuerung immer den Fehler habe die Profisafe Verbindung sei nicht hergestellt.
Ich könnte mir vorstellen das man den P-DB wie bei einer F-E/A Baugruppe innerhalb der Watchdogzeit ansprechen muss. Also wenn es einen P-DB gibt, dann lese da mal im F-Programm ein Bit ein..

Sonst morgen mal beim Hersteller anrufen.. denke Kuka/ABB wird da wohl ne Anleitung oder Beispielprojekt haben
 