S0 an SPS anschließen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss das Thema nochmal aufgreifen.

Ich plan was änhliches, momentan versuche ich das ganze allerdings noch mit einer 24V Logo.
Später soll da auf die Haus S7 :ROFLMAO:

Ich hab schon ein paar mal gelesen das mal einen pullupwiederstand nehmen soll um den S0 abzugreifen?
Habt ihr den einfach 24V auf S0+ und S0- auf den Eingang? Ich hatte das bei der Logo versucht und funken geerntet.

Mit dem dem pullup widerstand Zählt sie manche Impulse allerdings gar nicht.

Grüße Chris
 
Hallo,

ich muss das Thema nochmal aufgreifen.

Ich plan was änhliches, momentan versuche ich das ganze allerdings noch mit einer 24V Logo.
Später soll da auf die Haus S7 :ROFLMAO:

Ich hab schon ein paar mal gelesen das mal einen pullupwiederstand nehmen soll um den S0 abzugreifen?
Habt ihr den einfach 24V auf S0+ und S0- auf den Eingang? Ich hatte das bei der Logo versucht und funken geerntet.

Mit dem dem pullup widerstand Zählt sie manche Impulse allerdings gar nicht.

Grüße Chris

Hallo,

wenn dein Zähler einen potentialfreien S0 Kontakt hat, führst du 24V über den Kontakt auf einen Eingang deiner LOGO.
Ob die Logo mit der Impulslänge des S0 Signals von Zähler zurecht kommt weiss ich nicht, bei einer S7 (wie ich es mache) funktioniert es jedenfalls genau so wie ich es beschrieben habe.

MfG
DerMatze
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

werd ich mal testen dann Danke.

Meine bedenken gehen nur in die Richtung "Strom durch den Optokoppler".

Ich les von so vielen die es mit pullup/down machen.

SPS_S0.jpg
 
Der Widerstand ist total überflüssig, dient nur der unnötigen "Energievernichtung". Der SPS-Eingang selber stellt schon einen Widerstand im niedrigen Kiloohm-Bereich dar.

Harald
 
In meine steuerung (s7-300 3152DP) habe ich
1 x Solar uber S0 bus, 1 x kwh zahler uber LDR, 1x reed contact gaszahler

im program mit osacat lib
STIME [FB64],IDB_STIME [DB64] zeit bildung
Angepast FLOW_CALC ( erweitert mit timeout wenn lange zeit keine impulse komt)

Die S0 zahler gebt 10240 imp/kwh ~ 1imp = 0,09765625 watt
Kwh zahler 500 imp /wkh ~ 1imp = 2watt
Gaszahler 100 imp/m3 ~ 1imp = 0,01 m3

Zykluszeit sps ~ 3 msec
Die genauigkeit ist fur mich ok
domotica-energie2.png


Wasserkocher einschalten ist 13:30 15:44 ist ok 2000 watt
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo war im Ausland.
Wie bereits in den vorigen Antworten beschrieben brauchst du keinen Widerstand.

Ich habe +24V am Zähler angeschlossen (S0) und den zweiten S0 zurück zu einem digitalen Eingang der SPS.
Also wie ein Schalter mit 0 und 1.
Einzig auf die Polung musste ich achten. Den falsch gepolt zählt die SPS nicht dann einfach umdrehen und fertig.

Also bei mir funkt. einwandfrei.

LG Robert
 