S7-1200 <-> Lenze 8400 PROFINET, DPRD_DAT, DPWR_DAT Fehler 8093

vita-2002

Level-2
Beiträge
182
Reaktionspunkte
33
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Seit 4 Stunden versuche ich die Daten vom/zu Lenze 8400 zu lesen/schreiben.
Verbindung aufgebaut, einzelne PEW/PAW kann ich lesen/schreiben. Die konsistente Übertragung über DPRD_DAT, DPWR_DAT will aber nicht laufen: fehler 8093.
(Für die unter LADDR angegebene HW-Kennung existiert keine DP-Baugruppe / kein PROFINET IO-Device, von der/dem Sie konsistente Daten lesen können.)
Kann Fehler nicht finden. :evil:
Hardware: S7-1214C v2.1
 

Anhänge

  • 08.11.jpg
    08.11.jpg
    62,3 KB · Aufrufe: 309
  • 08.11_1.jpg
    08.11_1.jpg
    12,8 KB · Aufrufe: 186
  • 08.11_2.png
    08.11_2.png
    3,5 KB · Aufrufe: 182
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

wenn ich es richtig enziffern kann wird bei DPRD_DAT als Laddr W#16#010D als Adresse. Wo kommt die her? Also ich hab jetzt mit der S7-1200 noch nicht gearbeitet, aber bei den S7-300 Cpu´s wird das erste belegte Adressbyte im Peripherieeingangsbereich angegeben, das wäre 68 bzw W#16#0044.

Viele Grüße
Klaus
 
Trotzdem gehört an den Parameter Laddr meine Erachtens nicht die Hardwarekennung übergeben, sondern das erste belegte Adressbyte im Peripherieeingangsbereich angegeben, das wäre dann 68 bzw W#16#0044.
 
So, jetzt habe ich gefunden. Nur durch testen alle HW-Kennung. Boo, kann man nicht noch komplizierter machen?:sw13:
 

Anhänge

  • 08.11_0.jpg
    08.11_0.jpg
    27,8 KB · Aufrufe: 272
  • 08.11.png
    08.11.png
    50,8 KB · Aufrufe: 242
  • 08.11_1.jpg
    08.11_1.jpg
    17,1 KB · Aufrufe: 159
Hallo,

Seit 4 Stunden versuche ich die Daten vom/zu Lenze 8400 zu lesen/schreiben.
Verbindung aufgebaut, einzelne PEW/PAW kann ich lesen/schreiben.
Hardware: S7-1214C v2.1

Hallo Vita!

ist zwar schon etwas her, aber ich versuche es mal. ich kann noch nichts lesen und schreiben.
Wäre toll, wenn Du mal hier schauen würdest und mir einen Tip geben könntest!

S7-1200 --> Profinet --> LENZE FU HighLine 8400 / azyklische Parametersteuerung

Grüße aus Hamburg


Ich hänge nehmlich, genau dort, wo Du schon drüber weg warst....
 
Hallo!
Ich krame mal in der Mottenkiste, habe aber heute das gleiche Problem gehabt.
Ich will Daten zwischen 2 S7-1200 über DP-DP-Koppler tauschen. Dachte, ich mache alles richtig, hatte aber dasselbe Problem. Dank des Posts von vita.. habe ich rumprobiert. TADAAA!
Es scheint also so zu sein: Mein DP-DP-Koppler hat HW-Kennung 276 zugewiesen bekommen. Damit ging es aber an LADDR nicht. Auf einer Seite habe ich 1. ein Modul 8-Byte-Ausgänge-konsistent, 2. ein Modul 8-Byte-Eingänge-konsistent. Auf der anderen Seite umgekehrt. Muss nun auf der ersten Seite zum schreiben LADDR 277, zum Lesen 278 nehmen. Auf der anderen Seite umgekehrt. Dann geht´s. Vielleicht, weil die Ausgänge der 1. Seite das 1. Modul sind und die Eingänge das 2.Modul?? Keine Ahnung, aber schön, dass man bei Siemens in der Hilfe da nichts drüber liest. Jetzt kann ich in den Urlaub! Juhuu! Frohe Osterfeiertage!
 