superkato
Level-1
- Beiträge
- 220
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein Problem bzw. ein Kollege, dem ich gerne helfen würde. Ich hab für Ihn mal eine Steuerung gemacht die samt DP/DP Koppler an einem Freelance PLS dran war und einwandfrei funktioniert hatte.
Jetzt wurde die Steuerung in einem anderen Gebäude installiert, wo ein EMERSON DeltaV PLS benutzt wird. Vom Prozessrechner gehts an eine M-Serie Profibus Plus Karte und von dort dann an den DP/DP Koppler.
Leider zeigt der DP/DP Koppler jetzt immer SF1/2 BF1/2 Fehler an, irgendwie stimmt was mit der Konfiguration seitens des Emerson PLS nicht.
Ich dachte erstmal, ok vielleicht hat der DP/DP Koppler ein Schuß aber wenn ich den in Schleife mit sich selbst teste (in HW-Konfig neuer DP/DP rein und das kabel dann an den DP-Master anschluss der s7) funktioniert alles wieder wunderbar - es hat ja auch mit dem ABB Freelance vorher funktioniert also von meiner Seite ist auf jedenfall ein Fehler auszuschließen.
Die Adressen sind richtig eingestellt 10 auf meiner seite und 16 auf der anderen.
der DP/DP hat auf meiner Seite folgende Konfiguration:
32Byte Eingang (konsistent)
32Byte Ausgang (konsistent)
Die konfiguration im Emerson (1500kbps):
Slot1 = 32Byte Ausgang (konsistent)
Slot2 = 32Byte Eingang (konsistent)
Hat vielleich jemand von euch eine Idee was man im Emerson noch einstellen müsste bzw. beachten muss?
MfG
SK
ich habe ein Problem bzw. ein Kollege, dem ich gerne helfen würde. Ich hab für Ihn mal eine Steuerung gemacht die samt DP/DP Koppler an einem Freelance PLS dran war und einwandfrei funktioniert hatte.
Jetzt wurde die Steuerung in einem anderen Gebäude installiert, wo ein EMERSON DeltaV PLS benutzt wird. Vom Prozessrechner gehts an eine M-Serie Profibus Plus Karte und von dort dann an den DP/DP Koppler.
Leider zeigt der DP/DP Koppler jetzt immer SF1/2 BF1/2 Fehler an, irgendwie stimmt was mit der Konfiguration seitens des Emerson PLS nicht.
Ich dachte erstmal, ok vielleicht hat der DP/DP Koppler ein Schuß aber wenn ich den in Schleife mit sich selbst teste (in HW-Konfig neuer DP/DP rein und das kabel dann an den DP-Master anschluss der s7) funktioniert alles wieder wunderbar - es hat ja auch mit dem ABB Freelance vorher funktioniert also von meiner Seite ist auf jedenfall ein Fehler auszuschließen.
Die Adressen sind richtig eingestellt 10 auf meiner seite und 16 auf der anderen.
der DP/DP hat auf meiner Seite folgende Konfiguration:
32Byte Eingang (konsistent)
32Byte Ausgang (konsistent)
Die konfiguration im Emerson (1500kbps):
Slot1 = 32Byte Ausgang (konsistent)
Slot2 = 32Byte Eingang (konsistent)
Hat vielleich jemand von euch eine Idee was man im Emerson noch einstellen müsste bzw. beachten muss?
MfG
SK
Zuletzt bearbeitet: