Hallo zusammen...
ich möchte 2 eingesetzte SFB4 TON Bausteine durchreichen. Heißt ich habe mir einen FB entwickelt der nur mit lokalen variablen versehen ist.
Vorher hatte ich S5 Zeiten drin. Hat auch funktioniert aber ich hätte am ende 18 Zeiten vom Typ S5 gehabt... soll wohl nicht so gut sein habe ich mir sagen lassen.
Mein Problem ist.. wie deklariere ich die lokale variable für den SFB4 in meinem Bibliotheksbaustein?
Das einzige was bisher funktioniert hat ist BLOCK_DB... nur wenn ich den Baustein aufrufe kann ich einen DB angeben... nur diesen kann ich ja nicht als Instanz-DB angeben.
Was muss ich tun damit ich die SFB'S durchreichen kann?
P.S. KEINE MULTIINSTANZVORSCHLÄGE BITTE... davon bin ich ab
gruß
Martin
ich möchte 2 eingesetzte SFB4 TON Bausteine durchreichen. Heißt ich habe mir einen FB entwickelt der nur mit lokalen variablen versehen ist.
Vorher hatte ich S5 Zeiten drin. Hat auch funktioniert aber ich hätte am ende 18 Zeiten vom Typ S5 gehabt... soll wohl nicht so gut sein habe ich mir sagen lassen.
Mein Problem ist.. wie deklariere ich die lokale variable für den SFB4 in meinem Bibliotheksbaustein?
Das einzige was bisher funktioniert hat ist BLOCK_DB... nur wenn ich den Baustein aufrufe kann ich einen DB angeben... nur diesen kann ich ja nicht als Instanz-DB angeben.
Was muss ich tun damit ich die SFB'S durchreichen kann?
P.S. KEINE MULTIINSTANZVORSCHLÄGE BITTE... davon bin ich ab
gruß