Hallo,
ich verzweifel gerade mit meinen analogen Eingangswerten:

Hardware
CPU224XP
EM231
EM231

Wie lautet die rictige Syntax zum einlesen von analogen Werten über die EM231 beispielsweise:
Ich habe in der DOKU gefunden

AEW4, AEW8 usw. Immer gerade aufwärts gezählt.

Ich gebe gerade direkt mit einem mA Geber in die erste EM231 Eingang C 4 - 20mA hinein und es tut sich nichts,
selbst beim Aufruf des "Programmstatus" zucken die AEW´s nicht und auch die MW´s nicht

Also auch bei:

MOVW AEW4, MW24
tut sich nix. Von daher mal die Frage zur richtigen schreibweise.

Detto
 
Hat die CPU 224XP nicht schon 2 Analogeingäne an Board? Das waren dann doch die AEW's 0 und 2. Auf Deinem 1. Erweiterungsmodul wäre dann der erste Analogeingang AEW 4, der zweite AEW 6 und der dritte (Deine Bezeichnung C) AEW 8.
 
Hallo
@190B
Ja die CPU hat 2 analoge Eingänge. AEW0 und AEW2

Da hast Du natürlich recht.
Von daher beginnt das EM231 Modul bei AEW4 und zählt 6 - 8 - 10.
Ja die DIP Schalter stehen EIN - EIN - AUS, so wie im Handbuch beschrieben für 0 -5V bzw. 0 - 20 mA
und JA am Eingang liegen auch 5V an, wenn ich 20mA reinschicke (soll heißen, das die Hardware mit dem "internen Widerstand" auch klappt.)

Natürlich habe ich beim Testprogramm nicht nur AEW4 abgefragt sondern, von AEW0 bis 10
und auch jedem ein separates Merkerwort zugewiesen. - NICHTS.

Werde gleich mal die 20mA direkt in die CPU geben um das EM231 zu umgehen.

Nochmal gefragt:
Die Schreibweise
MOVW AEW4, MW24
ist korrekt, nciht, dass ich irgendwie was falsches eintippe und dort der Fehler ist.
Denn manchmal ist der Fehler ja 40cm VOR dem Bildschirm
icon6.png


Detto
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also nur um sicher zu gehen - hast du vorher eine Freigabe für den Move-Befehl?
Im Normalfall sollte in der vorherigen Zeile deshalb das stehen:
Code:
LD SM0.0

Der Move-Befehl selbst sollte richtig sein.
 
Also nur um sicher zu gehen - hast du vorher eine Freigabe für den Move-Befehl?
Im Normalfall sollte in der vorherigen Zeile deshalb das stehen:

Der Move-Befehl selbst sollte richtig sein.

Hallo Hucki,

also im Handbuch steht, das Analogwerte NICHT zyklisch ins PROZESSABBILD geschrieben werden.
AHA!!!!!!!!!!!!!

Von daher habe ich mri mit einem kleinen Trick geholfen:
Code:
LDW> AEW4, 0
MOVW AEW4, MW18

So in etwa..... (habe das jetzt aus dem Kopf geschrieben, weil ich im Büro bin und nicht bei meiner geliebten S7
icon9.png


Das funktioniert auch!!!! **FREU**

Das Problem was ich nur jetzt habe ist, dass das mit den Werten nicht klappt.

Es SOLLTE SEIN

0 mA = 0
20 mA = 32000

So kann man schön rechnen und die 4mA entsprechen 6.400 usw.

Das klappt auch ausgangsseitig. Nur wenn ich mit einem mA Werte vorgeben dann ist der IST Zustand wie folgt:

bis ca. 8 mA = 192 (der im Handbuch angegebene Versatz - ich würde es Nullpunktfehler nennen )
dann bei 20 mA etwa 16.000

Man kann auch am GAIN POTI auf der Karte drehen wie man will, man bewegt sich im Bereich von 15.000 bis 18.000

Frage: MUSS man Werte in der S7-200 deklarieren???
Also ich meine muss man der S7 sagen dass das MW von 0 - 32.000 geht???
Da ich ja 2 Möglichkeiten habe INTEGER darzustellen - also plus/minus oder nur plus...

Detto
 