OPC Server in HW Konfig

Hast du eine LAN Karte mit den eingestellte IP 192.168.0.2 ?
Vor den Import muss IP, Subnet und Gateway mit die in den IE General eingestellte Werte in den tatsägliche LAN Karte abgestimmt werden.
 
Warum hast du ein "Application" in den PC Station ?
Hast du ein Verbindung in NetPro projektiert ?
Servus, Gott sei dank bist Du online!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Netpro ist gemacht und überspielt.
Applikation habe ich in irgendeiner Anlaeitung gelesen, brauche ich die garnicht?
Im Scout kann ich jetzt unter PNIO einstellungen machen (nur wenn ich Items unter ADS mache funktionieren die nicht)
weil ich im Netpro nun eingestellt habe, dassKomponente1.jpg das IE Allgemein als Profinet IO als Betriebsart hat, aber ohne erfolg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
IO Controller rauss.
Application rauss.

NetPro starten.
OPC Server markieren.
Neue Verbindung einfügen.
Verbindungstyp "S7".
Verbindungspartner, entweder nach den S7 CPU browsen (=Vollspezifisierte Verbindung), oder "Unspezifierte Verbindung" wählen. Wenn Unspezifizierte Verbindung muss IP und RACK und SLOT manuell eingetippt werden in den Verbindungsdialog.
Wenn Vollspezifisierte Verbindung: Dann muss der Verbindung in S7 CPU und in der PC Station geladen werden.
Wenn Unspezifizierte Verbindung: Dann braucht nur der Verbindung in den PC Station geladen werden, evtl. per XDB datei.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aus post # 2:
In den STEP7 Projekt wo es schon ein S7 Steuerung gibt, ein "SIMATIC PC Station" einfügen.
Dann in diese PC Station, ein "OPC Server" einfügen, und Hardware nach wahl (CP5621, CP1612, "IE Algemein", ..). (Fehlt !)
Eigenschaften von den Hardware öffnen, und an den gewünschte Netz anhängen (Profibus oder Ethernet). Eigenschaften wie Profibus adresse oder IP adresse spezifizieren. (Fehlt, nach einfügen von IE Algemein durchführen).
NetPro öffnen. Den OPC Server in den PC Station markieren, und ein Verbindung einfügen. Der S7 Station als Verbindungspartner spezifisieren. Dann von NetPro muss den Verbindung in beide Stationen geladen werden (S7 und PC Station).
Fertig !
 
Super soweit geklappt, nochmals danke für Deine Geduld. Ohne Dich wäre ich nicht soweit gekommen. Nun bringt er mir noch Fehler beim Übersetzen. Hast Du da noch eine Idee?

heute.jpgheute2.jpg
 
Ja. Wenn dies in beide Stationen geladen wird, dann sollte dein OPC Verbindung funktionieren.

Und ein Tip: Weil die Verbindnungsname auc der OPC Topic Name ist, dann ist es besser mit ein kurzere aber auch mehr spezifike Name als "Verbindung1".
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja. Wenn dies in beide Stationen geladen wird, dann sollte dein OPC Verbindung funktionieren.

Und ein Tip: Weil die Verbindnungsname auc der OPC Topic Name ist, dann ist es besser mit ein kurzere aber auch mehr spezifike Name als "Verbindung1".

ich kanns nur nicht laden weil er mir dann diese Fehler bringt
 
2 Packungen Baldrian später. O Mann wir habens soweit geschafft. Ich sehe meine Verbindung im OPC Scout. Nur jetzt muss ich noch rauskriegen wie ich meine DB beobachten kann. Hast Du das schon gemacht?
 
Meine Synbole sehe ich im Scout unter Server SYM, nur wenn ich diese in die DA Ansicht ziehe hinterlegt das Programm diese rot und ich kann nicht beobachten.
 
Zurück
Oben