OPC Server in HW Konfig

In den STEP7 Projekt wo es schon ein S7 Steuerung gibt, ein "SIMATIC PC Station" einfügen.
Dann in diese PC Station, ein "OPC Server" einfügen, und Hardware nach wahl (CP5621, CP1612, "IE Algemein", ..).
Eigenschaften von den Hardware öffnen, und an den gewünschte Netz anhängen (Profibus oder Ethernet). Eigenschaften wie Profibus adresse oder IP adresse spezifizieren.
NetPro öffnen. Den OPC Server in den PC Station markieren, und ein Verbindung einfügen. Der S7 Station als Verbindungspartner spezifisieren. Dann von NetPro muss den Verbindung in beide Stationen geladen werden (S7 und PC Station).
Fertig !
 
Wie Jesper schrieb, muss die erwähnte "Hardware nach wahl (CP5621, CP1612, "IE Algemein", ..)" in die PC-Station gesteckt werden, um STEP 7 mitzuteilen, über welche Kommunikationshardware Dein Rechner mit der SPS spricht. Was Du in den sogenannten projektierten Betrieb schaltest, hängt davon ab, über welches Netz Du verbinden willst (PROFIBUS oder Ethernet). Ohne Hardware geht es nicht.

Viele Grüße,
Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erst mal danke,
ich uss das Theme noch mal aufgreifen.
Wies aussieht habe ich nun eine OPC Verbindung von meinem Laptop zur 315 2 DP/PN (Simatic Net installiert).
Wie schreibe ich oder verändere ich nun Daten in meinem DB auf der Steuerung?
sorry bin auf diesem Gebiet absoluter Leie. Weis jemand Rat oder nen Link?
Danke
 
Musst du selber ein OPC Client Anwendersoftware machen ?
Oder hast du schon irgendiener OPC Client software (SCADA, DatenBank, Visu, ...) ?

Ich habe garnichts. Mein Problem ist, dass ich bald einen Testlauf mit einer externe Firma, die den Leitrechner programmiert habe aber vorher das ganze Testen soll. Sprich ausprobieren ob ich einen DB aus der CPU lesen und einen anderen beschreiben kann.
Im OPScout kann ich lesen, dass der OPC Server läuft nur weis ich nicht ob ich nun wirklich verbindung zu meiner CPU habe. Die LED auf der CPU für die Ethernetverbindung blinken grün/orange
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit SIMATIC NET wird u.a. das Hilfe-Dokument "Industrielle Kommunikation mit PG/PC Band 2 - Schnittstellen" mitgeliefert, da findest du ab Seite 79 die Item-Syntax für den Zugriff auf Datenpunkte in der Steuerung. Du musst dich dann im OPC-Scout mit OPC.SimaticNET verbinden und ein Item anlegen nach dem passenden Adressschema ... z.B. S7:[S7-Verbindung_1]DB100,B0 (= Byte 0 im DB 100 über S7-Verbindung mit dem Namen S7-Verbindung_1 ... den findest du in NetPro).
 
ok bin schon weiter. kann beobachten bekomme aber die Werte aus meinem DB nicht angezeigt. Die LED an der CPU blinkt grün/orange. Ist das normal? OPC scout sagt Verbindung läuft.
 
Nein, du bist nicht verbunden mit den SPS.
"Localserver" und der DB1 dazu ist eine Schnittstelle zu den "Rückwandbus" in den PC Station. (keine Ahnung wozu es dient).
Du musst ein Verbindung (zwischen PC Station und den SPS) in NetPro einrichten, und in den PC Station laden.
Erst dann kannst du diese Verbindung in OPC Scout "sehen".
edit: Wenn richtig geladen wird die Verbindung unter \S7 neben Localserver auftauchen, mit den Name das du in NetPro spezifisiert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe nochmals versucht den Komponenten Konfigurator zu starten mit folgendem ergebnis. Ich habe eine IE Allgemein eingefügt weil ich eine CPU mit Profi Net habe also keinen CP
Komponente.jpg
 