Niveauregelung

CK1980

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin ich hier richtig? Wenn nicht, dann verschieben.

Ich hatte eine Aufgabe "Niveauregelung" zu lösen. Ich habe mich Zuhause in Ruhe die Schaltung realisiert. Welche Schaltung stimmt? Meine oder die vom Ausbilder?

Aufgabe:
1. Das Zulaufventil M00_ZULAUF wird über die Niveauschalter B02_MIN geöffnet und B01_MAX geschlossen.

-> 2 Punkt – Regelung

2. Das Ablaufventil M10_ABLAUF wird über die Handtaster S10_ZU geschlossen und über S11_AUF geöffnet.

-> Handsteuerung

3. B00_ÜBERLAUFSCHUTZ und B03_TROCKENSCHUTZ stellen eine reduntante Sicherheit her.




Meine Schaltung:




Schaltung vom Ausbilder (Lösung):
 
Ohne mir alle Bilder angesehen zu haben: dein Behälter wird irgendwann überlaufen. Z. B. Wenn der trockenlauf Sensor drahtbruch hat...
Denke mal drüber nach.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi CK1980,

deine Lösung im vergleich zur Aufgabenstellung:

1. Das Zulaufventil M00_ZULAUF wird über die Niveauschalter B02_MIN geöffnet und B01_MAX geschlossen.


-> 2 Punkt – Regelung

Bis auf das dass Signal Behaelter_Voll Negiert werden muss, alles richtig. Warum Negiert, da so wie ich verstehe Behaelter_Voll ein NO (Normal Open) Kontakt ist. Und deine Funktion eine eingebaute Selbsthaltung hat, muss solange gefüllt werden bis das Negierte Behaelter_Voll schließt oder S_Behaelter_Voll NC (Normal Close) öffnet.




2. Das Ablaufventil M10_ABLAUF wird über die Handtaster S10_ZU geschlossen und über S11_AUF geöffnet.


-> Handsteuerung

Warum hast du das Signal Hand Kommando M10_Zu negiert? Zudem hast du mehr wie eine reine Handsteuerung gemacht. Und gefordert war hier eine Handsteuerung. Somit lösche das Oder und das war.





3. B00_ÜBERLAUFSCHUTZ und B03_TROCKENSCHUTZ stellen eine reduntante Sicherheit her.

Realisiert siehe Kommentar 1.


Ich hoffe ich konnte dir Helfen.

Grüße Rdata
 
Meiner Meinung nach ist der Speicherglied für den Zulauf verkehrt. Statt RS-Glied mußt Du ein SR-Glied benutzen, sonst kann bei Sensorfehler der Sensoren Minimum (B02) und Trockenlaufschutz (B03) nicht mehr über Maximum (B01) oder Überlaufschutz (B00) abgeschaltet werden.
Zur Beurteilung der Ablaufsteuerung fehlen die Informationen, ob eine reine Handsteuerung (nur Taster Auf und Zu) gefordert sind, oder ob über Taster Auf die Entleerung geöffnet und über Taster zu oder Trockenlaufschutz geschlossen werden soll. Da aber ein Trockenlaufschutz realisiert wurde, gehe ich davon aus, daß dieser das Entleerungsventil auch schliessen soll.
Weiterhin fehlen mir die Angaben, ob die Sensoren als Öffner oder Schliesser arbeiten.
 
Hi CK1980,
2. Das Ablaufventil M10_ABLAUF wird über die Handtaster S10_ZU geschlossen und über S11_AUF geöffnet.


-> Handsteuerung

Warum hast du das Signal Hand Kommando M10_Zu negiert? Zudem hast du mehr wie eine reine Handsteuerung gemacht. Und gefordert war hier eine Handsteuerung. Somit lösche das Oder und das war.

Meinst du das letzte Bild Nummer 3? Wenn ja, ist nicht von mir, sondern vom Ausbilder, der Schaltung erstellt hat.


Weiterhin fehlen mir die Angaben, ob die Sensoren als Öffner oder Schliesser arbeiten.

Überlaufschutz = Öffner
Maximum = Schließer
Minimum = Schließer
Trockenlaufschutz = Öffner

S10 (ZU) = Öffner
S11 (AUF) = Schließer
 