-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
gibt es eine nutzbare Latenzzeit zwichen dem aktivsetzen der Ausgänge und dem lesen der Eingänge?
Ich möchte die digitalen Ausgänge einer DP Baugruppe mit einem Microcontroller einlesen, darauf reagieren und mit einem digitalen Eingangsmodul wieder einlesen.
Meine Hoffnung wäre das ich direckt im folgenden Zyklus schon die Reaktion vom Microcontroller verarbeiten kann. Ich brauch min. 1µs + die Reaktionszeit (Filterzeit?) der E und A Baugruppe.
Hardware ist eine S7-315-2DP und ein ET-200S
Gruß
gibt es eine nutzbare Latenzzeit zwichen dem aktivsetzen der Ausgänge und dem lesen der Eingänge?
Ich möchte die digitalen Ausgänge einer DP Baugruppe mit einem Microcontroller einlesen, darauf reagieren und mit einem digitalen Eingangsmodul wieder einlesen.
Meine Hoffnung wäre das ich direckt im folgenden Zyklus schon die Reaktion vom Microcontroller verarbeiten kann. Ich brauch min. 1µs + die Reaktionszeit (Filterzeit?) der E und A Baugruppe.
Hardware ist eine S7-315-2DP und ein ET-200S
Gruß
Zuletzt bearbeitet: