Warum kann bei C - CPUs nicht der Eingangsadressbereich 126 / 127 genutzt werden ?

Burns848

Level-2
Beiträge
22
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forumgemeinde,

heute ist mir beim Anlegen einer Hardwarekonfig aufgefallen, dass man bei der CPU 313C nicht den Eingangsadressbereich 126 und 127 nutzen kann, tippt man den besagten Adressbereich ein, poppt ein Meldungsfenster " ungültiger Adressbereich" wohingegen alle Eingangsadressen davor und danach bis 1021 verwendet werden können. ( 1021, da die 313C 24 DI onboard hat also bis Adressbereich 1024)

Hatt dieses Phänomen vieleicht damit zu tun, dass die Standartgröße des Prozessabbildes der 313C 128 Byte groß ist und die CPU das Prozessabbild nur vergrößert, wenn die Anfangsadresse darüber anfängt?

Anhang anzeigen 15917Anhang anzeigen 15918
 
Hat damit zu tun.
Die Karte mit 24DI/16DO ist halt 3 Byte breit.

Wenn Du also die Startadresse auf 125 legst sollt das gehen, dann ist halt das 2. Byte die 126.
 