COOLER Fehler mit S7-200 CPU

Detto

Level-2
Beiträge
189
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe ein cooles Problem mit meiner S7-200.

Also die Hardware
S7-200
CPU 224 XP
2 x EM231
EM 232
EM 221
EM 235
von links nach rechts.

Hier der Code:
Code:
Network 1 
// Definieren der Grundeinstellungen im 1. Zyklus 
LD     SM0.1                       // SM0.1 laden Sondermerker 1. Zyklus
MOVW   +6400, AAW0                 // Temp Sollw auf 0 setzen = 4mA
MOVW   +32000, AAW4                // RV Hpt V110 auffahren = 20mA
MOVW   +6400, AAW6                 // BP Klappe V201 auffahren = 20mA
MOVW   +6400, MW10                 // Merkerwort T Soll
MOVW   +32000, MW12                // Merkerwort Regelklappe Hauptpfad
MOVW   +6400, MW14                 // Merkerwort Bypassklappe


Network 2 
// NOT-AUS Abfrage
LD     SM0.0                       // Sondermerker für immer Abfragen
U      E0.0                        // NOT AUS nicht betätigt = High
=      A0.0                        // Ausgang gesetzt = GUT
LD     SM5.0
LD     SM5.1
LD     SM5.2
LD     SM5.3


Der Eingang E0.0 ist mein NOT-AUS und als ÖFFNER beschaltet. Keine Angst die richtige NOT-AUS-KETTE ist separat hardwaremäßig verdrahtet.

Wenn also Taster betätigt E0.0 = 0 und A0.0 sollte ausgehen… korrekt??
Denn das VKE von SM0.1 (=immer 1) & E0.0 ist gleich E0.0 – korrekt??
icon7.png

Dumm ist nur, das A0.0 IMMER EIN ist. Gut Fehlersuche mit der SUCHE das Programm nach doppelter Beschaltung von A0.0 abgesucht….Fehlanzeige. Nur an dieser einen Stelle steht A0.0.

Im Programmstatus nach den Eingängen und Ausgänge geschaut… alles wie es sein sollte.
A0.0 geht in „OFF“ (laut Software) wenn E0.0 „0“ wird und auch die anderen Ausgänge gehen in die für sie programmierte Stellung und fahren meine Klappen so wie ich es haben will.

Mmmmh im Manuel im Anhang C gelesen (Habe ja gelernt erst mal lesen) .
icon6.png
SM 5.0 bis 5.3 abgefragt – alle auf NULL (OFF)
In der Symboltabelle nach nicht verwendeten Adressen geschaut – Fehlanzeige.

In Step7 sogar einmal URLÖSCHEN ausgeführt und Programm neu geladen…. Fehlanzeige.

Das Kabel von A0.0 und 1L abgeklemmt. Die CPU hat Relaisausgänge…. Fehlanzeige.


Kann die CPU kaputt sein? Mag das eine S7 nicht, wenn man sie am Ende des Arbeitstages ausschaltet und morgens wieder ein???

Wer hat noch eine Idee was es sein könnte.
 
Hi,
Steht der A0.0 auf Forcen High?

Ansonsten wie sieht es aus wenn Du das so machst?

Code:
LD     SM0.0                      // Sondermerker für immer Abfragen
U      E0.0                         // NOT AUS nicht betätigt = High
UN      SM5.0                    
UN      SM5.1
UN      SM5.2
UN      SM5.3
=      A0.0                        // Ausgang gesetzt = GUT

Gruß
Klaus
 
Hi,

Mach doch bitte mal folgendes:
Urlöschen und dann ohne Programm zu Laden in den Run.
Ist der Ausgang aus, dann Programmfehler ansonsten ist der Ausgang hin.

Peter
 
Nur interessehalber (hat nichts mit Deinem Problem zu tun):
... Hier der Code:
Code:
...
LD     SM0.0                       // Sondermerker für immer Abfragen
U      E0.0                        // NOT AUS nicht betätigt = High
=      A0.0                        // Ausgang gesetzt = GUT
...
...
Hat das einen besonderen Grund, das Du erst den Sondermerker SM0.0 lädst und nicht gleich den Eingang E0.0?
Dies hätte ja das gleiche Ergebnis:
Code:
LD     E0.0
=      A0.0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

@Klärmolch
Auf die Idee mit dem verknüppeln der SM5.x bin ich noch gar nicht gekommen.
Wieder einen Schritt weiter zu mehr Sicherheit. Danke
Das mit dem Force werde ich prüfen, habe ich aber nicht bewusst gemacht, aber das heißt ja nix…..
icon6.png


@Thomass5
Werde das mit dem Relais prüfen – Allerdings leuchtet die Ausgangs LED.

@pixelpeter
Super Idee. Hätte ich auch mal drauf kommen können
icon11.png


@Hucki
da das die Abfrage vom Not Aus ist, also nicht irgendein Kontakt, hatte ich mir gedacht sicher ist sicher du somit IMMER abfragen – war das FALSCH??
icon7.png


Detto
 
Hallo Detto,
aus meiner Erfahrung mit den S7/200 und MircoWin kann ich dir sagen
dass du nach einer "="-Zuweisung IMMER mit einem NEUEN Netzwerk weiter machen must!
Dh. Die Zeile "LD SM5.0" muss in "Netzwerk 3" geschrieben stehen!
Des Weiteren fällt mir auf dass du die Zeilen:
Code:
LD   SM5.0
LD   SM5.1
LD   SM5.2
LD   SM5.3
scheinbar einfach kopiert und eingefügt hast. (So wie man es von STEP7 gewohnt ist)
Bei MircoWin ist das aber nicht so einfach!
Eine "LD"-Anweisung darf immer nur am Anfang eines Netzwerkes stehen.
"LD" kann also nie in der zweiten oder dritten Zeile im Netzwerk stehen.
Richtig würde dein drittes Netzwerk so aussehen:
Code:
LD   SM5.0
U   SM5.1
U   SM5.2
U   SM5.3
...
Ich habe die Erfahrung gemacht dass die Programmierung der 200er CPU in AWL nicht
so einfach ist wie man es von STEP7 gewohnt ist.
In MicroWin programmiert man wirklich besser mit KOP- oder FUP-Ansicht und schaltet dann auf AWL-Ansicht um.
In KOP-Ansicht wäre es zb. auch nicht möglich die Anweisung "LD SM5.0" noch in Netzwerk 2 zu programmieren.
MircoWin hätte dir, in der KOP-Ansicht, hier einen Fehler gemeldet.

So, und nun zu den Sondermerkern SM5.X.
Hast du dir mal deren Funktion in der Hilfe angeschaut?
Hier ein kurzer Auszug aus der Hilfe:
SM5.0 Auf 1 gesetzt, wenn E/A-Fehler vorliegen.
SM5.1 Auf 1 gesetzt, wenn zu viele digitale Ein­/Ausgänge am E/A­Bus angeschlossen sind.
SM5.2 Auf 1 gesetzt, wenn zu viele analoge Ein­/Ausgänge am E/A­Bus angeschlossen sind.
SM5.3 Auf 1 gesetzt, wenn zu viele intelligente E/A-Module am E/A­Bus angeschlossen sind.
Wie man gut erkennen kann sind das "Störmeldungen" wenn mit der Hardware etwas nicht stimmt.
Wenn du diese Sondermerker schon benutzen willst, dann aber bitte als "UN SM5.1"....

So müsste es richtig funktionieren:
Code:
LD      E0.0                         // NOT AUS nicht betätigt = High
UN      SM5.0                    
UN      SM5.1
UN      SM5.2
UN      SM5.3
=      A0.0                        // Ausgang gesetzt = GUT


Gruß
Guido
 
Zuletzt bearbeitet: