Energiemanagement mit 7KM Pac 3200 realisieren

4nD1

Level-2
Beiträge
497
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Wir wollen jetzt einige Maschinen mit Energiezählern ausstatten um so fest zustellen was diese an Energie brauchen. Nun habe ich ein bei der Firma Siemens mir den 7km PAC 3200 und das Profibus modul bestellt. Wir wollen dann über die Steuerung die Werte an unser Energieerfassungssoftware senden. Nun wollte ich fragen ob schon jemand Erfahrung mit diesen Messgeräten gemacht hat und ob es da fertige kostenlose Bausteine gibt zum Auslesen der Daten.
 
Hallo

Ich habe zwei dieser Gerät im Einsatz.
Über die HW- Konfiguration kann man sich die verschiedenen
Module (L1-L2, I-L2, Symmetrie, Frequenz, Zählerstand usw.)
so zusammenstellen wie man sie braucht.
Dann sind diese Module mit Eingängen versehen und man kann
diese ganz einfach im Programm lesen und auswerten.

Mit Suche "PAC 3200" im Forum gibt es auch diverse Hinweise auf das Gerät.
Auch bei Siemens mit der Suche "PAC 3200" gibt es viele Hinweise.

Gruß
Bernhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah okay das hört sich ja gut an. Ich hab im Katalog nach gesehen und da stand drin das es ein Extra Tool für die Geräte gibt und das kostet natürlich wieder einiges.

Was für Wandler verwendest du? (Hersteller und Wandlerverhältniss)
 
Hallo

Die Frage ist wieviel Leistung du pro Phase erwartest.
Es sollte natürlich diese nie erreicht werden.
Aber es sollte sich auch nicht im Bereich von 0...10% dauerhaft
bewegen, dabei wird die Genauigkeit verschlechtert.
Auch der Durchmesser muss der gegebenheit vor Ort
angepasst werden.

Ob der Wandler dann Prim/Sek xxx/1A oder xxx/5A liefert
das kann man am PAC 3200 einstellen.

Gruß
Bernhard
 
Ah gut zu wissen.
Denke mal bei der Anlage werden schon so 200-300A fliesen.
Ich hab im Internet schon geschaut nach einem Wandler und hab den hier gefunden.
Von was für einem Hersteller hast du deine Wandler? Am liebsten wären mir natürllich Klappwandler da ich die Maschine nicht abschalten will denn ich die Wandler einbaue.
 
Okay danke für die Info aber wie ich gesehen habe sind das nur Aufsteckwandler und so wie es aussieht gibts da auch keine Klappwandler. Einen anderen empfehlswerten Hersteller hast du net?
 
Wo kommt den das Profibusmodul hin? Denke mal an die Seite oder?
Wollte nämlich das Loch für den Einbau grad machen da ist mir das noch eingefallen.
 
So das schöne Gerät ist nun eingetroffen. Handbuch durch gelesen und fest gestellt das es von Siemens fertige Bausteine gibt. Beim Suchen im Internet habe ich herraus gefunden das diese Bausteine verdammt viel Geld kosten. Nun zu meiner frage. Ich hatte vor die Werte aus dem PAC mit Lade EW usw in einem Programm auszuwerten und dann später in einen Datenbaustein zu schreiben. GEht das auch ohne die Bausteine oder muss ich das unbedingt mit den Bausteinen machen?
 
Hallo

Du kannst die Module für Strom, Spannung, Frequenz usw. direkt aus dem HW- Katalog rausnehmen
und einbauen und den Eingängen zuweisen und diese Eingänge dann in jedem Baustein einfach
lesen und transferieren. Nur der Wert der Leistung ist, so glaube ich 32 Bit groß da musst du aufpassen.
Sonstige Werte sind alle ganz normal zu bearbeiten.

Ich habe keinen einzigen teuren Baustein verwendet.

Bei mir sind die Module im Katalog unter Profibus DP .... SENTRON ........ Messgeräte ..... PAC 3200 zu finden.

Gruß
Bernhard
 
Also kann ich einfach machen

L EW220
T Db8.DBW0

Und das dann mit allen werten oder?

Wie meins du das mit der Leistung IPC Bernhard?

BTW Verwendet ihr wie im Handbuch angeben Sicherung für die Spannungsmesseingänge?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

Es gibt Werte die im Double Float, also mit 64 Bit kommen.
Da ist im Basistyp 2 z.B. die Wirkenergie Bezug Tarif 1


In diesem Handbuch sind detailierte Informationen
nur zur Profibuskommunikation.
PAC PROFIBUS DP​
Gerätehandbuch, 02/2009, A5E01168846A-05



Gruß
Bernhard

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich brauch eh nur die Strom, Spannung, Blindleistung, Scheinleistung Wirkleistung...
Die Traife brauche ich net weil wir immer den selben tarif haben.

Hast du die Spannungsmesseingänge wie im Handbuch beschrieben mit einer Sicherung versehen? Bzw mit wieviel hast du sie abgesichert
 
Zuletzt bearbeitet:
Was bedeutet den Wirken Bezug Tarif1_D und Wirken Bezug Tarif1_F. Was ist den mit dem F und D gemeint?
 