-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Und zwar geht mir gerade Folgendes durch den Kopf das ich jetzt am Wochenende nicht Testen kann weil ich zu Hause kein Step 7 habe:
Und zwar habe ich eine Schrittkette. Die Transition vom lezten Schritt in den Initialschritt ist wie folgt:
"Wenn der letzte Schritt 2 Sekunden aktiv ist soll in den Initialschritt gesprungen werden"
Ich habe an den S_EVERZ-Baustein gedacht. Aber was ist, wenn durch irgendeinen Einfluss -wie, sei mal dahingestellt- der letzte Schritt keine 2 sec. erreicht z. B. nach 1 sec. wieder auf FALSE springt?
Laufen da die 2 sec. Einschaltverzögerung einfach weiter? Oder Schaltet der Zeitbaustein einfach ab? Und was ist wenn danach der Baustein wieder aktiv ist? Fängt er von vorne an die Zeit runter zu Zählen oder macht er da weiter wo er aufgehört hat?
Als zusätzliche Info: Ich habe Schrittmerker und den Schrittmerker für den letzten Schritt hätte ich dann auf den Setzeingang vom Zeitbaustein geklatscht.
Und zwar geht mir gerade Folgendes durch den Kopf das ich jetzt am Wochenende nicht Testen kann weil ich zu Hause kein Step 7 habe:
Und zwar habe ich eine Schrittkette. Die Transition vom lezten Schritt in den Initialschritt ist wie folgt:
"Wenn der letzte Schritt 2 Sekunden aktiv ist soll in den Initialschritt gesprungen werden"
Ich habe an den S_EVERZ-Baustein gedacht. Aber was ist, wenn durch irgendeinen Einfluss -wie, sei mal dahingestellt- der letzte Schritt keine 2 sec. erreicht z. B. nach 1 sec. wieder auf FALSE springt?
Laufen da die 2 sec. Einschaltverzögerung einfach weiter? Oder Schaltet der Zeitbaustein einfach ab? Und was ist wenn danach der Baustein wieder aktiv ist? Fängt er von vorne an die Zeit runter zu Zählen oder macht er da weiter wo er aufgehört hat?
Als zusätzliche Info: Ich habe Schrittmerker und den Schrittmerker für den letzten Schritt hätte ich dann auf den Setzeingang vom Zeitbaustein geklatscht.