Sonst benötigen Sie am PC ein Modem und die
TS-(Teleservice-)Software von Siemens und an der
Anlage zwischen dem TC35i und der Steuerung
einen TS-Adapter.
wenn Sie digitale Eingänge betrachten, dann können
Sie Zustände (0 oder 1) übertragen aber keine
Spannungswerte.
Bevor wir weiter im Nebel stochern beschreiben Sie
die Aufgabe doch genauer:
- sollen nur eine SMS möglich sein oder mehrere
- sollen die SMS statische sein ( werden vorher festgelegt)
oder dynamisch (werden vor dem Versand generiert)
- soll am S7-Programm geändert werden oder nicht
.
.
* Wenn ein Fehler auftritt wird der entsprechende dig. Eingang 1
gesetz. Darauf soll eine SMS geschickt werden mit den
entsprechenden Eingang als Inhalt.
* Spannungswerte welche an Analogeingänge
anliegen ab einem gewissen Schwellwert verschicken.
* Eine Statusabfrage der Analogeingänge z.B. Jeden Tag um 15.00
* Das ganz sollte auch noch als FAX zu versenden sein
hier mal vier Möglichkeiten, die zumindest theoretisch
zum Einsatz kommen könnten:
Teleservice-Adapter am Modem
nur für einzelne statische SMSen brauchbar
Serielle CP mit freiem seriellen Protokoll am Modem
Hier hat man zwar mehr Möglichkeiten als mit 1.
erfordert Programmieraufwand in der Steuerung/CP
und ich bin mir nicht sicher, ob da alle Ihre Anforderungen
erfüllt werden können ... und ist wahrscheinlich von der
Hardware her teurer als Punkt 4.
Einen PC zwischen Modem und SPS
Wenn Sie sowieso eine PC an der Anlage haben,
könnten Sie vom PC aus die SPS abfragen und die
Meldungen über das Modem verschicken ... erfordert
Programmieraufwand am PC, SPS-Programm bleibt
unverändert.
Intelligentes Modem
Hier erlaube ich mir, auf unser Alarm-Modem zu
verweisen. Das Gerät enthält sowohl einen
TS-Adapter als auch ein GSM-Modem (oder Analog)
und deckt Ihre Anforderungen alle ab.
Ihr Aufwand ist hier eben die Einarbeitung in die
Parametrierung der Geräte.
Ist es möglich wenn ich am Analogeingang z.B eine Spannung von 24V habe, dass ich automatisch im Variablenspeicher z.B VB801 '24V' speichere
ich verwende Step7