Hallo alle zusammen,
ich habe eine kleine Frage:
Ich habe ein System bestehend aus meheren SPSsen.
Die Master SPS ist mit mehreren Slave-SPS üner Profibus verbudnen.
Nun möchte ich Daten die die Master-SPS erfasst auf einer Slave-SPS zu verfügung haben.

In der HW-Config des Masters sind die Slaves beseits eingefügt und gekoppelt.
Unter "Obkteigenschaften"->"Konfiguration" habe ich bereits Adressbereiche eingefügt. Wenn ich diese vom Master-System aus beschreibe, kommt nichts an der Slave-SPS an.
Muss ich die in der "Konfiguration" festgelegten Adressbereiche auch noch dem Slave auf eine Art und Weiße zuweisen?


Ich wäre euch über eure Hilfe wirklich dankbar.

Beste Grüße
Final-Mistery
 
Ja, Du musst beim Master und beim Slave die E/A-Kopplung angeben, und zwar entgegengesetzt. Wenn z.B. beim Master beim "Koppeldialog" die Eingänge bei E100 und Ausgänge bei A20 parametriert wurden, dann wird beim Slave E20 und A100 eingetragen. Die Datenübertragung würde ich konsistent per SFC14/15 machen.