Zugriff einer IM 308C auf den Q-Bereich

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mal eine Frage an die S5 Experten hier. (Ich hoffe hier sind noch einige vertreten).

Ich bin mit meinem Latein am Ende:

Ich habe folgende Konfiguration:
S5 135U mit CPU 928 B

Im Rack stecken neben der CPU ein CP 523 ein CP 5430 für eine AG-AG Verbindung und eine S5 DAB für den Interbus. Zusätzlich sind jeweils 1 Ausgangs und eine Eingangskarte gesteckt

Wir haben jetzt eine IM 308 C gesteckt, um eine Kommunikation via DP/DP Koppler zu einer S7 aufzubauen.

Eigentlich funktioniert der Koppler auch soweit alle Adressen auf der S5 Seite liegen im Q-Bereich.

Wenn ich nun den Status ansehe, dan Flackern im Q Byte 4-6 die Eingänge wie wild. Schalte ich die IM 308 C in Stop, so wird ein QVZ gemeldet, soweit auch korrekt, dann passiert aber noch folgendes:

Die E/A`s im Rack flackern wie wild. (sehr schnell, vermutlich Zyklustakt) Zusätzlich flattert die Lampe QVZ was ja bedeutet das der OB bei jedem Zyklus durchlaufen wird. Eigentlich sollte er doch nur bei einer Änderung durchlaufen werden. Dann bleiben die Q-Eingänge aber stehen.

Jemand eine Idee??
 
Versuch macht klug ...

Hallo,

mitchih schrieb:
Zusätzlich sind jeweils 1 Ausgangs und eine Eingangskarte gesteckt

jetzt mal ganz schnell aus der Hüfte geschossen, also nimm mal die beiden E/A Karten aus dem ZG raus und stecke die in einen EG-Rahmen (der hoffentlich vorhanden ist). Wenn der Q-Bereich adressiert wird, dann dürfen eigentlich keine DE/DA und AE/AA im ZG stecken. Oder adressiere einfach die IM308C auf den P-Bereich um.

Wie gesagt, nur schnell aus der Hüfte geschossen, aber irgendwo bei mir im Hinterkopf aus alten Zeiten ...

Gruß

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
könnte es sein, das es sich um eine Doppeltadressierung handelt? Wenn nein, dann versuch mal den Q-Bereich wo anders hin zu legen. Ich hoffe es ist noch ein bisschen Platz.

Gruß Dirk
 
Hallo mitchih,

soweit ich mich erinnern kann, ist es beo der S5 so, dass wenn E/A-Karten im Zentralgerät stecken,
deren Adressen in allen Bereichen (egal ob P, Q, IM3 und IM4) nicht mehr verwendet werden können.
Leg' doch mal die Adressen für Deinen DP/DP-Koppler höher als die der E/A-Karten. Dann sollte das
flackern aufhören.

Grüße
Gebs
 