Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
muss ein Fehler in der Darstellung sein.
Wenn es zwei Einschaltverzögerungen wären, wäre
A der Blinktakt.
Mit zwei Ausschaltverzögerungen macht dies kein Sinn.
muss ein Fehler in der Darstellung sein.
Wenn es zwei Einschaltverzögerungen wären, wäre
A der Blinktakt.
Mit zwei Ausschaltverzögerungen macht dies kein Sinn.
das paßt schon. Ist ein Taktgenerator Pulse/Pause Verhältnis 1:1.
Zeit links z.B. = T1; Zeit rechts = T2 (mal 'nen Code aus S5-Zeiten)
Code:
UN T2
L KT 50.0
SA T1
U T1
L KT 50.0
SA T2
- Im ersten Zyklus ist T2 = 0 und somit wird T1 geschaltet und führt 1-Signal. T1 schaltet T2 durch. A = 1.
- Im zweiten Zyklus ist T2 = 1 und bei T1 startet die Zeit.
- n-Zyklen weiter ist die Auschaltverzögerungszeit von T1 abgelaufen, T1 wird = 0. Damit wird A = 0 und bei T2 wird die Zeit gestartet.
- Wiederum n-Zyklen weiter wird T2 = 0, T1 wird wieder durchgeschaltet und das Ganze beginnt von vorn.