Hi Ihr,

habe da mal wieder ein Problemchen... in einer bestehenden Hardwarekonfiguration soll ein ET 200-Modul, das auf einem TB2/DC sitzt, eingebunden werden. Es sind eine ältere S7-300er-CPU sowie ein CP342-5 konfiguriert. Das funktioniert bisher alles einwandfrei (naja, noch hatte ich ja nicht meine Hände im Spiel... :p).

Mir stellt sich nun die Frage, wo finde ich dieses TB2/DC (Trägermodul?) im HW-Katalog? Das ET-200 finde ich, aber wo soll ich es in der HW anbinden?

Lieben Dank für einen guten Tip!
 
So, im Anhang noch ein paar Bildchen für die Profis...

Habe jetzt einfach mal versucht ein DP-Mastersystem hinter dem CP342-5 einzubinden - das gefällt der Baugruppe aber wohl nicht so, denn seitdem blinkt an ihr die BUSF-LED rot.

Im Diagnosebetrieb melden die Module 4 und 5:

Baugruppe projektiert, aber gezogen/nicht gesteckt
Soll-/Ist-Abweichung: gesteckter und projektierter Baugruppentyp stimmen nicht überein

Habe aber ein ET 200B aus dem Hardware-Katalog eingebunden!

Was habe ich hier nur wieder falsch gemacht - passt das mit dem DP-Master evtl. nicht?
 

Anhänge

  • HW_Konfig.jpg
    HW_Konfig.jpg
    31,2 KB · Aufrufe: 14
  • NCM.jpg
    NCM.jpg
    25,6 KB · Aufrufe: 13
Ja, Adressen und Bestellnummern stimmen.

Wie gesagt, ich weiß nur nichts mit dem Trägermodul TB2/DC anzufangen... daher hatte ich das DP-Mastersystem eingebunden.

Anbei noch ein Bildchen vom ET200 B.

Keine Ahnung, was hier nicht erkannt wird?
 

Anhänge

  • ET200B.jpg
    ET200B.jpg
    21,5 KB · Aufrufe: 10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, nach langer Suche habe ich die Lösung - wen's interessiert:

Es haben die beiden Kommunikationsbausteine (FC1, FC2) aus der Bibliothek gefehlt.

Jetzt klappt es! *aufdieschulterklopf* ;)
 