Kann kein Profinetsystem einfügen

Mugel

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Community,

Ich habe mal wieder ein Problem :(
und zwar kann ich kein Profinetsystem einfügen (HW Konfig).
Weshalb ich auch nicht mein Panel einfügen kann MP277
Kann mir jemand helfen?
Eckdaten meiner Anlage
CPU 315 2 dp
cp 343-1 lean
Mp 277
 
OK das heißt ich kann das Panel nicht ansprechen? weil bei erreichbare Teilnehmer kann ich es sehen.
Kann ich das panel auch über Profibus ansprechen, vermutlich nicht? ein rs232 Anschluss hat es.
 
Doch das Panel funktioniert auch ohne HW-Konfig und Profinet-Controller am CP343-1 lean.
Das Profinet-System brauchst du nur, wenn du z.B. dezentrale Peripherie an die CPU anbinden willst, HMI-Geräte brauchen das nicht.
Es reicht wenn du im NetPro das Panel mit dem Ethernet des CPs verbindest, dann sollte im WinCC flex die SPS-Verbindung automatisch auftauchen.
Das MP277 hat aber auch einen Profibus-Anschluss, du hast also beide Möglichkeiten.
 
Auf diesem Weg funktioniert das nicht...
Am besten fügst du im Simatic Manager eine "HMI-Station" mit dem Panel ein,
dann erscheint es automatisch im NetPro und du kannst es mit dem Ethernet verbinden
 