Hallo Forum,

folgendes Problem:

System: CPU 413PN, 2xET200S, vernetzt über großen CISCO switch (eigenes Netz: 10.41.7.Teilnehmer , Gateway 10.41.7.1, Subnetzmaske 255.255.255.0). IP Adressen sind vergeben (Gateway und Subnetzmaske ist bei jedem Teilnehmer gleich eingetragen). Über PC bzw. im Netzwerk allgemein sind alle Stationen (CPU und beide ET200S) Ping-bar. ABER: in der online-HW-konfig werden die beiden ET200S Stationen als nicht vorhanden deklariert (CPU findet die ET's nicht). Busfehler blinkt auch an jedem Teilnehmer.

Wenn ich mich direkt mit PC und LAN KAbel auf den Teilnehmer stecke kann ich ich sie Problemlos konfigurieren.

Habt ihr eine Idee an was es liegen könnte, dass die CPU die ET's nicht erkennt?

Gruß geduldiger
 
Hallo,

guck mal, ob die "Namen" (Gerätemanager <-> Gerätekonfiguration) wirklich gleich sind! Profinet will sich an die Namen "hängen", nicht an die IP-Adresse.

Hoffe, es hilft.
 
Ist das ein managebarer Switch? Evtl. kommt der mit den QoS Paketen nicht ganz klar. Bei Cisco muss man ja immer alles einstellen, kann sein dass die Pakete mit den QoS Header verloren gehen. Pings vom Rechner aus gehen ja anscheinend durch.
Einfach mal den Admin bezüglich QoS / IEEE 802.1q ansprechen.
 
Hi,

danke erstmal für die Rasche antwort am frühen Abend, hab grad im Forum noch ein wenig weitergesucht und an verschiedenen stellen den gleichen Hinweis herausgelesen mit dem Namen, werde das gleich morgen probieren, den hab ich nämlich nicht mit eingetragen als ich die IP's zugewiesen habe!

ich sag euch bescheid obs funzt.
 
Von Siemens gibt es eine FAQ bezüglich QOS und Routing von Profinet. Dort wird beschrieben welche Einstellungen du treffen musst.
Ich vermeide bei Profinet - wenn möglich - hochintelligente Switche ala Cisco, HP, usw.
Damit kannst du im Störungsfall jeden Instandhalter in den Wahnsinn treiben und ganze Bücher voller Anekoten schreiben ;)

Gruß
Dieter
 
Hallo,

den Namen eintragen brachte nicht den gewünschten erfolg (wahrscheinlich trotzdem notwendig). Habe dann wie Blockmove vorgeschlagen einen "doofen" switch reingehängt und siehe da es funzte!

habe beim Siemens support folgenden Hinweis im Forum gefunden:

Nach eingehender Überprüfung im Team mit Ciscoexperten hat sich folgende Lösung ergeben:
Der Switch muss für VoIP freigeschalten sein. Seitdem gehts auch mit Profinet....

Cisco-Config:
Conf t
Int g1/0/x
Switchport mode access
Switchport access vlan 16
Switchport voice vlan 16
Spanning-tree portfast
End

werde dies und die Infos von Euch an die EDV weitergeben und mal sehen ob sie es hinbekommen, bis dahin nehm ich dann den "doofen" switch!

Danke an Euch alle für Eure guten und vor allem schnellen Tipps!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So, hab mal heute jetzt mal in der Firma in meiner Link-Sammlung "gekramt".
Schau bei Siemens-Support unter folgender Beitrags-ID 24947500.

Soweit meine Kenntnisse reichen, ist es wohl das die Erklärung warum es mit den VOIP-Einstellungen erklärt.
Jetzt hast du zumindest für die IT'ler eine offizielle Siemens-Erklärung.

An deiner Stelle würde ich aber - wenn möglich - einen doofen Switch (z.B. Scalance X104) für Profinet verwenden.
Denn je nach Einstellungen und Parametrierung des Cisco, kannst du bei einem evtl. Baugruppenwechsel wieder Probleme bekommen.

Gruß