Hallo zusammen,
ich habe auf einem Rechner Step7 laufen. Auf dem anderen PC läuft WinLC RTX.
Die beiden Rechner sind über Netzwerk mit einem Router dazwischen verbunden.
Was muss ich machen damit ich in Step7 unter ereichbarer Teilnehemr die WinLC RTX sehe. Habe schon einiges probiert aber irgendwie will das nicht klappen.
Für ein guten Tipp oder Anleitung wäre ich dankbar.

Gruß
Rama
 
Ist bei der RTX der IE Allgemein vorhanden/konfiguriert? (KoKo)

Kannst du die RTX mit der IP des IE anpingen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meinst du den IE Allgemein im Komponeten Konfigurator? Der ist dort eingetragen und hat die selbe IP wie der Rechner.Kann das auch nicht ändern. Anpingen funktioniert.
 
Probiere mal nicht über erreichbare Teilnehmer zu gehen, sondern dir einfach den Baugruppenzustand aus deinem Step7-Projekt heraus anzeigen zu lassen. Kommst du dann online?
 
Ne das klappt leider nicht. Auf dem PC mit WinLC ist im Komponeten Konfigurtaor beim Index 1 der IE Allgemein eingtragen und bei index 2 dann WinLC. Genauso habe ich es auch in Stpe7 Hardware konfig angelegt aber er findet den anderen pcx nicht.Pingen geht.
 
Ne das klappt leider nicht. Auf dem PC mit WinLC ist im Komponeten Konfigurtaor beim Index 1 der IE Allgemein eingtragen und bei index 2 dann WinLC. Genauso habe ich es auch in Stpe7 Hardware konfig angelegt aber er findet den anderen pcx nicht.Pingen geht.
Ist im Komponeten Konfigurator für die IE Allgemein unter Parametrierung die richtige Netzwerkschnittstelle ausgewählt? Ist die Baugruppe in RUN?
 
Schon lange keine RTX mehr in den Händen gehabt.. wie viele Netzwerkkarten hast du in dem PC und wie viele kannst du über Windows noch ansprechen?
 
Diese Karte darfst du dann nicht im subindex der soft SPS eintragen, sondern auf
einen eigenen Steckplatz im KoKo. So wie du es gemacht hast 'krallt' sich die soft
SPS die Karte und kann auch nur über Hardware konfig administriert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm ich kenne das nur mit zwei NICs wobei dann eine fest der RTX zugeordnet wird und dabei aus dem Windows System verschwindet.

Versuch den IE mal auf Steckplatz 3 einzurichten
 
Ich hatte es auch anders rausgelesen, Hmm normal sollte's klappen auch auf Steckplatz 1.
Adressen der beiden Rechner sind schon unterschiedlich?
Im Projektieungsrechner ist auch die PG/PC Schnittstelle richtig angewählt?

Kannst du mal einen Screenshot vom KoKo hochladen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja die Rechner haben 2 Adressen. Der Controller läuft.PG Schnittstelle ist auch die richtige eingestellt. Ich versuche jetzt erst mal nur den IE allgemein im koko.
 
Es geht jetzt.
Problem war das ich auch software von MHJ drauf habe. Die Visu Software hatte dann etwas am Port 102 umgestellt. Irgendein Dienst (name gerade entfallen) war nicht mehr gestartet. Das Problem wurde dann durch starten der S7oiehsx.exe behoben.
Nun klappt der Zugriff ohne Probleme.
Vielen Dank für die Hilfe.

Gruß
Rama
 
Busadapter CP 5711 zur Verbindung von Soft-SPS und dezentraler Peripherie einsetzen

Hallo,

ich habe bei meiner Aufgabe," eine Steuerung mit dezentraler Peripherie aufzubauen", folgendes Problem..

Folgende Komponenten stehenzur Vérfügung, eine Soft- SPS ( WIN LC/AC RTX) und als Slave mit Eingabe-Ausgabegruppen eine dezentrale Peripherie (ET200S). Diese sollen über Profibus kommunizieren, als Busadapter dient dabei ein CP 5711, der aus den Signalen von meiner SOft-SPS im PC, eine Umwandlung in Profibus vornimmt.

Habe diese Komponenten alle in die Konfigurationstabelle eingefügt, kann jedoch den CP 5711 nicht in die IF-Steckplätze vom WIN LC (Steckplatz 2) einfügen, sondern erst wieder ab Steckplatz 3. An erster Stelle steht übrigens meine Applikation.

-Wie kann ich es jetzt hinbekommen, dass diese Komponenten, miteinander kommunizieren (WIN LC mit CP)?
-beim Netz konfigurieren Net Pro müsste ja dann in der von mir benannten PC Station auch eine S7 Verbindung entstehen..

arbeite das erste mal mit einer Siemens-Steuerung, also die Lösung bitte so plausibel wie möglich beschreiben.;-)