Ich selber habe es bisher noch nicht gemacht (weil noch nicht benötigt). Aber ich behaupte mal, daß es mit den technologischen Funktionen zusammen hängt.
Auszug aus dem Handbuch STEP7 V5.5
12.1 Parametrieren von Technologischen Funktionen
Mit der Funktion Parametrieren von Datenbausteinen können Sie die Temperaturreglerbausteine FB
58 TCONT_CP und FB 59 TCONT_S aus der Standard Library PID Control Blocks komfortabel
parametrieren und online beobachten.
Gehen Sie folgendermaßen vor
1. Öffnen Sie im SIMATIC Manager über Datei Öffnen Bibliotheken die Standard Library von
STEP 7.
2. Wählen Sie PID Control Blocks an und klicken Sie auf Blocks. Hier finden Sie folgende
Funktionsbausteine mit dem Attribut S7_techparam
- FB 58 TCONT_CP Temperaturregler für Stellglieder mit kontinuierlichem oder
impulsförmigem Eingangssignal
- FB 59 TCONT_S Temperaturregler für integralwirkende Stellglieder
3. Kopieren Sie den gewünschten Funktionsbaustein (FB 58 bzw. FB 59) aus der Standard Library in
Ihr Projekt.
4. Legen Sie über Einfügen S7-Baustein Datenbaustein einen Instanz-DB zum gewünschten
FB an.
5. Öffnen Sie im SIMATIC Manager den Instanz-DB über Doppelklick, um die Funktion
Parametrieren von Datenbausteinen zu starten.
Ergebnis Der Instanz-DB wird in der technologischen Sicht geöffnet. Sie können den Instanz-DB
nun auf komfortable Art parametrieren und online beobachten.
6. Tragen Sie in der Technologischen Sicht die gewünschten Reglerwerte ein. Eventuelle
Informationen, Warnungen und Fehler werden im Meldungsfenster angezeigt. Ein Doppelklick auf
eine Warnung oder einen Fehler führt Sie zur entsprechenden Fehlerstelle.
Hinweis
Bausteine, die das Systemattribut S7_techparam aufweisen, erkennen Sie, wenn Sie im SIMATIC
Manager den Baustein selektieren, den Menübefehl Bearbeiten Objekteigenschaften wählen und
das Register Attribute öffnen.