Hallo ,
wir hatten innerhalb kurzer Zeit 2 Mal das Problem dass an einer Anlage die CPU „ohne“ ersichtlichen Grund urgelöscht wurde.
Die Anlage lief, wurde zum Schichtende ausgeschaltet (Steuerspannung bleibt an) und am nächsten Morgen geht gar nichts mehr. D.h. auf der CPU sind alle Bausteine vorhanden aber in den DB’s stehen die Initialwerte. Im Diagnosespeicher stehen lediglich ca. 10 Einträge mit den Daten eines „normalen“ Neuanlaufs.
Bei jedem Auftreten des Problems, gab es zu dieser Zeit starke Unwetter mit Sturm, Gewittern in der Gegend mit den daraus möglichen Problemen für die Stromversorgung.
Deshalb meine Vermutung dass die CPU durch irgendwelche Störungen in der Spannungsversorgung ein Urlöschen durchführt. Andere „Sabotagemöglichkeiten“ können eigentlich ausgeschlossen werden (CPU im abgeschlossenen Schaltschrank, Fernwartung abgesteckt)
Habt ihr so was (ähnliches) auch schon gehabt?
Die CPU (317F-2PN/DP) wird neben anderen 24V Verbrauchern von einem 40A Netzteil versorgt. Die Stromversorgung hat keinerlei Schutz gegen Überspannung (Kunde wollte dafür kein Geld ausgeben)
Sicherlich kann (habe) ich die Werte in den DB’s entsprechend vorgeben damit nach dem Urlöschen die Kiste wenigstens läuft. Problematisch sind aber ca. 100 Sortier- und Lagerstationen an der Anlage, deren Status(Soll-/Istwerte) ich nicht fest in den Datenbausteinen ablegen kann da sich die Werte ja beim Arbeitsablauf ändern. D.h der Bediener muss diese Werte alle von Hand neu eintragen bzw. seine Stationen leerfahren.
Vielen Dank für eure Infos oder Tipps
Gruss
Reini
wir hatten innerhalb kurzer Zeit 2 Mal das Problem dass an einer Anlage die CPU „ohne“ ersichtlichen Grund urgelöscht wurde.
Die Anlage lief, wurde zum Schichtende ausgeschaltet (Steuerspannung bleibt an) und am nächsten Morgen geht gar nichts mehr. D.h. auf der CPU sind alle Bausteine vorhanden aber in den DB’s stehen die Initialwerte. Im Diagnosespeicher stehen lediglich ca. 10 Einträge mit den Daten eines „normalen“ Neuanlaufs.
Bei jedem Auftreten des Problems, gab es zu dieser Zeit starke Unwetter mit Sturm, Gewittern in der Gegend mit den daraus möglichen Problemen für die Stromversorgung.
Deshalb meine Vermutung dass die CPU durch irgendwelche Störungen in der Spannungsversorgung ein Urlöschen durchführt. Andere „Sabotagemöglichkeiten“ können eigentlich ausgeschlossen werden (CPU im abgeschlossenen Schaltschrank, Fernwartung abgesteckt)
Habt ihr so was (ähnliches) auch schon gehabt?
Die CPU (317F-2PN/DP) wird neben anderen 24V Verbrauchern von einem 40A Netzteil versorgt. Die Stromversorgung hat keinerlei Schutz gegen Überspannung (Kunde wollte dafür kein Geld ausgeben)
Sicherlich kann (habe) ich die Werte in den DB’s entsprechend vorgeben damit nach dem Urlöschen die Kiste wenigstens läuft. Problematisch sind aber ca. 100 Sortier- und Lagerstationen an der Anlage, deren Status(Soll-/Istwerte) ich nicht fest in den Datenbausteinen ablegen kann da sich die Werte ja beim Arbeitsablauf ändern. D.h der Bediener muss diese Werte alle von Hand neu eintragen bzw. seine Stationen leerfahren.
Vielen Dank für eure Infos oder Tipps
Gruss
Reini