Hallo ,

wir hatten innerhalb kurzer Zeit 2 Mal das Problem dass an einer Anlage die CPU „ohne“ ersichtlichen Grund urgelöscht wurde.
Die Anlage lief, wurde zum Schichtende ausgeschaltet (Steuerspannung bleibt an) und am nächsten Morgen geht gar nichts mehr. D.h. auf der CPU sind alle Bausteine vorhanden aber in den DB’s stehen die Initialwerte. Im Diagnosespeicher stehen lediglich ca. 10 Einträge mit den Daten eines „normalen“ Neuanlaufs.
Bei jedem Auftreten des Problems, gab es zu dieser Zeit starke Unwetter mit Sturm, Gewittern in der Gegend mit den daraus möglichen Problemen für die Stromversorgung.

Deshalb meine Vermutung dass die CPU durch irgendwelche Störungen in der Spannungsversorgung ein Urlöschen durchführt. Andere „Sabotagemöglichkeiten“ können eigentlich ausgeschlossen werden (CPU im abgeschlossenen Schaltschrank, Fernwartung abgesteckt)

Habt ihr so was (ähnliches) auch schon gehabt?




Die CPU (317F-2PN/DP) wird neben anderen 24V Verbrauchern von einem 40A Netzteil versorgt. Die Stromversorgung hat keinerlei Schutz gegen Überspannung (Kunde wollte dafür kein Geld ausgeben)

Sicherlich kann (habe) ich die Werte in den DB’s entsprechend vorgeben damit nach dem Urlöschen die Kiste wenigstens läuft. Problematisch sind aber ca. 100 Sortier- und Lagerstationen an der Anlage, deren Status(Soll-/Istwerte) ich nicht fest in den Datenbausteinen ablegen kann da sich die Werte ja beim Arbeitsablauf ändern. D.h der Bediener muss diese Werte alle von Hand neu eintragen bzw. seine Stationen leerfahren.

Vielen Dank für eure Infos oder Tipps

Gruss

Reini
 
Ich hab schon gehabt das Instandhalter die Datenbausteine initialisiert haben,
die Datenbausteine "Non-Retain" also nicht remanent angelegt waren. <- Das würde ja in etwa bei dir passen. (Was macht die Anlage bei manuellem Kaltstart?!)
Das durch Unwetter Bausteine "teilweise" weg waren.. allerdings nur bei S5 Steuerungen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. War der Neuanlauf in besagter Nacht mit dem Unwetter?
2. Diverse PN-CPUs haben/hatten ein FW-Problem was zu Datenverlusten bei diversen Aus/Ein der CPU zum tragen kommt.
3. Wieviele Einträge passen bei dir in den Diagnosepuffer? Eventuell diesen Wert mal erhöhen um mehr mitzubekommen.

Thomas
 
@thomas

Danke für den Tipp mit der Grösse des Diagnosespeichers.

Da steht nämlich tatsächlich drin, dass zum Zeitpunkt als das Unwetter dort wütete tatsächlich ein Urlöschen stattgefunden hat!


PRG_Diagnose.JPG


Zu dem Zeitpunkt war die Anlage bereits ausgeschaltet, deshalb wurde der Fehler erst am Montag festgestellt.

Vom ersten Ereignis sind leider keine Diagnoseinfos mehr vorhanden.

Gruss
Reini
 
... kannst ja mal schaun, ob du die aktuelle FW verwendest. Wenn nicht, kannst du dich mit dem Thema Update derselbigen mal auseinandersetzen. Das Thema mit dem Datenverlust gabs auch schon geegentlich hier im Forum.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das Thema mit der Firmware kenne ich von 400er CPU, da tritt so ein Fehler gerne nach Spannungsausfall auf, meist wenn der Ladespeicher >90% voll war. Betroffen waren ältere CPUs.

Gruß
Matthias
 
Ja, die soll auch so ein Verhalten aufweisen. Dazu hatte IBFS hier schon mal ein Thema gestartet. Laut Updatebeschreibung von Big S auch.
Thomas
 