Hallo,

ich suche gerade den/die richtigen OB/s, um zu verhindern dass die CPUs und ETs in STOP gehen wenn Peripherie ausfällt.
Ich weiß dass man da bloß einen leeren OB (oder mehrere) aufspielen muss, finde den/die Richtigen aber gerade nicht.

Mir würde auch n Link zu ner entspr. Auflistung weiterhelfen ...



EDIT: wenns da Unterschiede gibt: mir gehts sowohl um Ethernet bzw. Profinet als auch Profibus-Kommunikationsverdindungen.
 
Ich hab immer OB82 und OB86 im Programm, die beherbergen ja auch den Siemens-FB zur Profibusdiagnose, so man den nutzt.
Ansonsten im Simaticmanager den OB1 markieren, "F1" drücken und dann im Hilfemenü auf "Inhalt" und dort auf "Organisationsbausteine", dann kommt die Auflistung.
 
Hallo,

Ich weiß dass man da bloß einen leeren OB (oder mehrere) aufspielen muss, finde den/die Richtigen aber gerade nicht.
:-((

Mach dir wenigstens die Mühe und werte den Aufruf der Bausteine und den entsprechenden Fehler aus. Dümmstenfalls hast du nen Endschalter an dem ausgefallenen Modul angeschlossen den du so nicht mehr mitbekommst ...

Thomas
 
Hast da n Beispiel für die Auswertung? Hab hier aber nichts dergleichen. Ist also kein Prob wenn was ausfällt, da überall lokale Notprogramme drauf sind
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Minimal:
Code:
UN M1.0     //Störmerker Per. ausgefallen
S M1.0       //Störmerker Per. ausgefallen

Diesen Merker wertest du dann im normalen Programm aus ... und rücksetzt ihn, wenn alles wieder i.O.

Oder du benutzt die von S bereitgestellten Diagnosebausteine und reagierst selektiv je nachdem was ausgefallen ist.

Thomas
 