S7-1200 verbindung mit Wago

Gido

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo habe ein Problem mit meiner Komunikation von einer 1214C AC/DC/Rly FW 2.2 auf ein Wago 750-370 Koppler.

Aufbau:
CPU 1214C mit FW2.2
Wago Koppler 750-370
Wago Analog Einganskarte 750-491 DMS Wiederstandmessbrücke.
Wago Busendkarte 750-600

Habe die GSD Dateien für die jeweiligen Komponenten geladen.
Doch ich habe immer noch einen Busfehler auf dem Koppler (BF) Blinkend.
Die CPU bekomme ich online doch dort geht diese auch immer in Error und zeigt mir immer diese Meldung im Puffer an.

CPU-Fehler:
Neuer Peripherie-Zugriffsfehler bei Prozessabbildaktualisierung /n Eingang 68 (4 Bytes) wird vorläufig nicht mehr aktualisiert als Teil des TPA 0

Auf den Koppler kann ich die onlineDiagnose via Tia Portal V11 nicht starten.

Jetzt meine Vermutung was ich noch falsch haben könnte und wo ich nicht genau weiß wie ich das einzustellen habe.
Beim Wago koppler gibt es Dipschalter diese habe ich alle auf off.
Ist das richtig?
Hier eine beschreibung auf Seite 72 die ich irgenwie nicht verstehe:
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/coupler_controller/m07500370_00000000_0de.pdf">[url]http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/coupler_controller/m07500370_00000000_0de.pdf

Eine[/URL] andere möglichkeit sehe ich bald nicht mehr. Frage mich ob ich vielleicht einen Defekten koppler bekommen habe.

Ein Wago kommunikationskabel habe ich zur not auch noch.<BR>Arbeite mit TIA portal V11 SP2.
Würde mich über Vorschläge zur Lösung des Problems sehr freuen.
Mfg Gido
 
schau mal nach bei erreichbaren Teilnehmer ob der Wagokoppler schon die richtige IP Adresse hat, warscheinlich muss du den Koppler zu erst adressieren. weil wenn du so reinladest die Hardware Konfig heist es nicht das der es üpbernohmen hat so ist es zumindest bei Panel da mus mann zu erst die adresse im Gerät selber vergeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zu den DIP - Schaltern: Dort vergibst du den Namen des WAGO-Kopplers. Diesen Stellst du dann im TIA auch ein. Bei alles off sollte der Name, welchen du im TIA vergibst vom Koppler übernommen werden.
Im TIA must du dann auch noch den Koppler mit der CPU verbinden....

Thomas
 
Die IP-Adresse ist bei Profinet im Regelfall in der HW-Konfig definiert, anhand des Profinet-Gerätenamens wird diese dann dem "Device" zugewiesen.
Nun ist es aber extrem wichtig, das du den Device auch den entsprechenden Namen gibst, den du in der HW-Konfig unter "Profinet-Gerätename" gewählt hast,
oder aber den Namen eingibts, der sich im Falle des Wago-Kopplers aus der entsprechenden DIP-Schalterstellung ergeben würde.

In TIA kann man, wenn ich die Hilfe richtig verstanden habe, den Gerätenamen wohl über die Online-Diagnose Seite bei den erreichbaren Teilnehmern,
spricht im Projektbaum ganz unten mit der entsprechenden Ethernet-Schnittstelle zuweisen.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben