Hi leutz,

folgendes ich habe ein problem mit eine verbindung mit pc adapte (siemens simatic s7 6es7 972-0cb20-0xa0) usb zur cpu 315-2 dp!

ich drehe schon fast durch u komm langsam net mehr klar! obwohl ich in der pg- einstellung die einstellung wie benötigt umgestellt habe u auch die kbits umgeatellt habe, trotzdem will es net richtig. es leuchten alle leuchten mpi- power- usb, trotzdem nets. irgendwie hatte ich es geschafft das es verbindung hat ( aber nur für eine weile mit automatischer erkennung für schnittstelle) , ist aber irgendwie alles abgestürtzt u das spiel geht wieder los, aber komm zu keine verbindung, ich bin kurz drauf gegen zu treten , so ne sch...!

bitttttte mit mehr t`s ,weil ich wirchlich euch dankbar wäre , einen tipp zu bekommen.

ach noch was , wie es im film auch gesagt wird - kein schmerz u kein aufgeben :)

HILFE#
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
beruig dich erstmal und trink 1 2 Kaffee. Geh noch mal in Ruhe die Bus, Adress und Übertragungsraten Einstellungen in deinem Projekt und in den Einstellungen durch. Versuch auch mal mit MPI und DP. Mit welcher Version von S7 arbeitest du überhaupt? Die FW des Adapters ist auch aktuell und passt dazu? Ist die CPU im produktiven Einsatz oder kannst du sie auch mal Urlöschen um diese Seite auszuschließen?
Bitte konkretisier auch mal deine "irgendwie" aus deinem Post, um zu sehen was du schon alles gemacht hast. Ein Screenshot deiner Einstellungen ist manchmal auch hilfreich. Dies http://cache.automation.siemens.com/dnl/DA/DAzODk4OQAA_16983464_HB/PC_Adapter_USB_d.pdf hast du sicherlich schon gelesen.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi thomas,
erstmal danke für deine antwort, mit tee u schokolade habe ich mich etwas beruhigt ;)! nun ich habe die anweisung wie du mir zugesendet hast, auch umgesetzt.nun ich arbeite mit V5.4. urgelöscht habe ich die karte auch schon gemacht. Ich habe die die sps erstmal zu versuchzwecken , aber dieses ist für meine vorhersehende einbau für einen hausbau geplant . P.S mit dem scrennshot ist ne gute idee.

fyson
 
Du musst den Adapter mit dem beiliegenden kurzen Kabel an die CPU anschliessen, denn von dort bekommt er die notwendige Versorgungsspannung (und nicht über den USB-Bus).

Stell "PC-Adapter (auto)" ein und lass in der Eigenschaften die Busparameter erkennen. Da sollte zumindest die Baudrate erkannt werden (Ausnahme: Es wurde an dieser Schnittstelle nichts, oder PROFIBUS ohne Slaves parametriert)

Nutzt alles nichts, mach einen Werksreset und versuche es an der linken Schnittstelle nochmal (da läuft dann MPI, Addr. 2 mit 187,5 B/s)

Ich bin bisher mit "PC-Adapter (auto)" immer gut gefahren
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem USB-Adapter von cd-electronic.
Heute früh habe ich noch Bausteine übertragen oder betrachten können.
Jetzt nachmittags findet er zwar die Profibusteilnehmer, ich kann aber weder betrachten noch übertragen.
Kann es sich hierbei um ein Potentialproblem handeln? Ich nutze den Adapter mit einem Laptop. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Problem schneller auftritt, wenn ich das Laptopnetzteil angeschlossen habe.
Weiß jemand eine einfache Lösung um ein Laptop und andere Hardware auf gleichem Potential zu halten?
Ich weiß von einem anderen Hersteller, dass es über USB ein Potentialproblem geben kann und dessen Vorschlag lautet, Laptops ohne Netzteil zu verwenden.
 
Weiß jemand eine einfache Lösung um ein Laptop und andere Hardware auf gleichem Potential zu halten?
Erden, aber nicht so: How to earth a generator.jpg
Verbinde den Schirm, PE der Steuerung und die Masse deines Notebooks (z.B. Befestigungsschrauben der seriellen Schnittstelle oder des Monitoanschlusses, etc.) miteinander und möglichst auch mit dem PE-Leiter.
 