HParsiegla
Level-1
- Beiträge
- 6
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Verbindung einer S7 317 3EK14 mit einer LOGO!
über Ethernet an die S7 317 angeschlossene LOGO! funktioniert. Allerdings werden die Signale der LOGO! in der S7 317 "eingefroren" wenn die LOGO! auf Stop geschalten wird. Die Ein-Ausgänge bleiben in der S7 317 erhalten obwohl in der LOGO! die Signale auf 0 gesetzt sind wird der letzte zustand der LOGO! weiterhin
in der S7 317 angezeigt.
Kann jemand zu dem Problem etwas sagen? Das Programm ist mit dem S7 V11 Portal geschrieben.
über Ethernet an die S7 317 angeschlossene LOGO! funktioniert. Allerdings werden die Signale der LOGO! in der S7 317 "eingefroren" wenn die LOGO! auf Stop geschalten wird. Die Ein-Ausgänge bleiben in der S7 317 erhalten obwohl in der LOGO! die Signale auf 0 gesetzt sind wird der letzte zustand der LOGO! weiterhin
in der S7 317 angezeigt.
Kann jemand zu dem Problem etwas sagen? Das Programm ist mit dem S7 V11 Portal geschrieben.