CP 443 Die Verbindung ist durch den Lock Baustein blockiert

Uwe16

Level-2
Beiträge
100
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe Probeme bei Austausch einer CP. Ich habe die CP (CP 6GK7 443- 1BX00-0XE0) getauscht und die Konfig übertragen und jetzt kommt in der Diagnose die Meldung:
"Die Verbindung ist durch den Lock Baustein blockiert"
Ich habe einen Baustein UNLOCK mal aufgerufen hat aber nichts gebracht. Der Baustein LOCK wird nicht aufgerufen.
Kann jemand mit der Meldung was anfangen?
 
Die Meldung kommt bei funktionierende Verbindungen auch in der Spezialdiagnose. Was haben Sie ausgetauscht CP Typ und Firmwareversion ? gegen was getauscht?
Was haben Sie für Probleme?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
ich habe nur die CP getauscht. Die Bestellnummer ist die gleiche. Welche Firmversion auf der defekten CP drauf war weiss ich allerdings nicht. Die Kommunikation zwischen 2 CPUs funktioniert allerdings seitdem nicht mehr und in der Spezialdiagnose erscheint die oben genannte Meldung.
 
Bei CP443-1BX00 wird die MAC-Adresse über Step7 eingestellt. Ist die Mac-Adresse wieder die gleiche und wurde Netpro wieder geladen sollte es eigentlich funktionieren. Die Meldung in der Spezialdiagnose führt leider in die Irre. Ich habe die Meldung auch bei funktionierender IP-Verbindung bei meinen Steuerungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da beim 443-1BX00 die Funktion "Konfigurationsdaten in der CPU speichern" nicht existiert muss die gesamte Konfiguration neu geladen werden. SDB in CP ,HW-Config in CPU und das Netpro für die projektierten Verbindungen. Danach Neustart und alles sollte funktionieren.
 