Hallo

Ich habe eine Frage zu den Merkern.
Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Merker wie und wieso benutzt werden? In meiner Anleitung steht zum Beispiel das die Merker M100.0 bis M100.7 Taktmerker sind.
Welchen Bereich von Merkern kann man benutzen wenn ich nur einen
logischen Zustand => 0 oder 1 zuweisen will?

Gruss Günter
 
Den Taktmerker kann man bei der Hardwarekonfiguration festlegen; er ist folglich nicht fest belegt. Soweit ich weiss, gibt es keinerlei fest belegte Merker. Standardmaessig ist auch das Taktmerkerbyte nicht definiert, so dass Du, so Du ein neues Projekt erstellst, auch das Merkerbyte 100 benutzen kannst.

Gruss
Thomas
 
Hallo!

Es tut vielleicht nichts zur Sache, aber ich benutze die "unteren" Merker meist dafür, das ich diese wenn notwendig den Ein- oder Ausgängen zuordne.
Wenn z.B. eine posivite Flanke ausgewertet werden muss, so mache ich dieses, in dem ich dem Eingang E3.2 den Merker M3.2 zuordne. So bleibt auch ein größeres Programm recht übersichtlich.

Viele Grüße, Tobias
 
Frage zu den Merkern.

Alle Merker sind frei belegbar , bei einigen modellen sind aber die Merker 100.0 bis 100.9 als Taktmerkerbyte ( Frequenz Merker / Flipflop) festgelegt
und bei anderen Modellen auch Frei belegbar z.b 0.x

Wenn du mit Symatic Programierst schaue unter Eigenschaften nach.


8) mfg Mdt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Merker sind ein Bereich, in dem die Steuerung Ihr Gedächtnis hat, bzw. werden bestimmte Signale in einem Merker zusammengefasst.

Bei der S7 sind die Merker frei verwendbar.
Achtung das Merkerbyte 4 setzt sich aus den Merker 4.0 bis 4.7 zusammen.

Bei der S5 ist der Bereich von Merker 200.0 als Schmiermerkerbereich definiert. In der S7 sind es quasi die Temp-Variablen.
 
Frage zu Schmiermerker ???

Guten Abend ! :shock:

Kannste mir mal Bitte den Schmiermerkerbereich erklären,
oder gibt es noch andere bezeichnungen dafür ???

:?: :arrow: :idea:

mfg Mdt.
 
Schmiermerker kannst du benutzen, wie du willst. Du mußt vorher sicherstellen, daß sie die richtigen Daten von dir erhalten und du kannst dich nicht darauf verlassen, daß sie im nächsten Abarbeitungszklus noch deine Daten enthalten (Es kann ja ein anderer Baustein diesen Bereich genutzt haben). Also sind es reine Zwischenspeicher für Rechenoperationen u.a. Bei Step 5 waren das früher die Merker oberhalb 200, bei Step 7 gilt diese Regel nicht mehr, da nutzt man temporäre Variablen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Taktmerker

:D Hallo,hier mal eine unqualifizierte Frage zu Taktmerkern. Das mit der Zuordnung ist klar. Die Aufteilungstabelle (x.0 bis x.7/10Hz bis 0.5 Hz ) ist auch klar.Was aber, wenn ich andere Zycluszeiten benötige z.B. 20 Hz .Kann man diese Aufteilung verändern? Ich bearbeite zur Zeit 315 -ner CPU's. :?:
Grüße von einem großen Dicken
Samson
 