Hi,
ich weiß das dieses Thema schon bearbeitet wurde. Allerdings nur in die andere Richtung (Profibus --> Ethernet).
Ich habe eine CPU 315F-2 PN/DP auf dich ich per Ethernet auf die CPU zugreife. Diese CPU ist dann noch an ein Profibusnetz angebunden womit die mit einem Frequenzumrichter Kommuniziert.
Um bei der Inbetriebnahme nicht immer mein Laptop von Ethernet auf Profibus umstecken zu müssen, um irgendwelche Parameter im FU zu ändern, möchte ich das Routing verwenden.
Ich habe auch schon eine PG/PC Station eingerichtet. Das sollte soweit auch richtig sein. (Siehe Bild)
Netz.jpg
PGPC.jpg

So komme ich jetzt aber noch nicht auf den Frequenzumrichter. Dort kann ich noch folgendes einstellen.
Sinamics.jpg
Wenn ich dort unter Onlinezuganspunkt bin kann ich folgende einstellungen noch ändern.
Device.jpg
Egal was ich hier einstelle, ich bekomme einfach keine Verbindung.


Hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Schon mal danke im vorraus.
 
Wurde die Konfiguration auch geladen? Kontrolliere mal ob die Routing-SDB's angelegt und geladen wurden (HW-Konfig. und Netpro). Warum die Schnittstelle im letzten Bild noch auf CP5711 steht und kein Netzübergang eingetragen ist ???
 
Hm habe ich nicht. Mir ist aber gerade noch aufgefallen, wenn ich eine PG/Pc bei mir in den Verbindungen anlege, ist sie mit Gelben Strichen an das Ethernet-Netz angebunden. Wenn ich dann aber Speicher und Überstze, Ist die Gelbe Linie weg und nur ganz normal Grün verbunden. Das könnte dann ja der fehler sein warum ich keine SDB´s im Projekt habe!?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Egal was schief gelaufen ist, die Routing-SDB's werden gebraucht. Woher soll sonst die Steuerung wissen von wo nach wohin es Verbindungen gibt.
Durch das Anlegen der Hardwarekonfiguration und der Verbindungen in Netpro werden die SDB's geschrieben.Im Container Bausteine unter dem Container Systemdaten sind alle SDB's Deiner Projektierung abgelegt. Dort müssen SDB's mit der Nummer 999 und >1000 erzeugt worden sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sieht doch schon mal gut aus. Was geht jetzt noch nicht wie ist der Stand der Dinge? Ist die Konfiguration und Netpro geladen worden? CPU Neustart? Eventuell im Container Kommunikation der CPU die Verbindungsressourcen die PG-Verbindungen erhöhen?
 
Juhu. Es Tut.´Die Einstellungen beim Fu mussten noch geändert werden. Danke für die Hilfe.
Hier die einstellungen in Starter.Verwendeter Zuganspunkt auf S7ONLINE gestellt und dann die DEVICE Adressen wie auf dem Bild eingestellt.

Namenlos.jpg
Danach dann die Antriebsgerate-Adresse noch angepasst.
Namenlos.jpg
Anschluß an Zielstation:
Typ-->Profibus
Adresse --> 9
S7-Subnetz-ID --> 03E7-0008
Das sind die zugangspunkte vom FU

1. Netzübergang
TYP--> IP
Adresse --> 192.168.98.251
 