Mahlzeit

Ich habe ne frage zur Sprungmarke und zwar auf wieviele Befehle wirkt sich ein Sprung aus.

U E 0.3
U E 1.0
U E 1.1
SPB A0

Kann ich soviele Und-Abfragem machen wie ich will, oder bezieht sich das
VKE nur auf die letzten 2 Befehle(U E 1.0, U E 1.1) ??

gruss
euer Rüdiger
 
Rüdiger schrieb:
Mahlzeit

Ich habe ne frage zur Sprungmarke und zwar auf wieviele Befehle wirkt sich ein Sprung aus.

U E 0.3
U E 1.0
U E 1.1
SPB A0

Kann ich soviele Und-Abfragem machen wie ich will, oder bezieht sich das
VKE nur auf die letzten 2 Befehle(U E 1.0, U E 1.1) ??

gruss
euer Rüdiger
Das VKE wird aus allen Verknüpfungen gebildet. Die Bedingung SPB ist genau dann war, wenn die Anweisung =Ax.y an der gleichen Stelle den Ausgang einschalten würde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen

Die Anzahl steht im Handbuch der Hard- und Software,
du solltest aber nicht alzu lange Anweisungslisten benutzen.
Wegen der übersichtlichkeit solltest du es kurz Halten und eventuell mit Merkern und Netzwerken Arbeiten.
Besonderst vorsichtig soltest du darauf achten das sich UND und ODER anweisungen nicht wiederholen.

Z.b.: ODER ,O, UND,U,O , S A 10.1

Dann lieber mit Merker :

Z.b.: O , O , U ,U , =M 10.0
M 10.0 , O , S A 10.1

mfg Mdt
 
@EisenWolf

??? Ich kann dir nicht folgen ??? :shock:

Siemens-Hilfe in Step7:

VKE Verknüpfungsergebnis (Statuswort, Bit 1)

Das VKE-Bit speichert das Ergebnis einer Kette von Verknüpfungsoperationen oder Vergleichsoperationen.

Das VKE-Bit ist das Bit 1 des Statusworts.

Die erste Operation eines Netzwerks fragt den Signalzustand eines Kontakts ab. Ist die Abfrage erfüllt, wird das VKE auf "1" gesetzt. Die zweite Operation fragt ebenfalls den Signalzustand eines Kontakts ab. Das Ergebnis dieser Abfrage wird nun mit dem im VKE-Bit gespeicherten Wert nach den Regeln der Boole'schen Algebra verknüpft und im VKE-Bit gespeichert. Diese Verknüpfungskette wird nach einer Zuweisung oder einem bedingten Sprung beendet und abhängig vom Wert im VKE-Bit wird eine Zuweisung oder ein bedingter Sprung ausgeführt.
 
VKE und Sprunganweisungen

Hallo Leute !

Sorry war zu früh , also nochmal :oops:

Das VKE wird natürlich aus allen vorherigen UND ,ODER und NICHT anweisungen gebildet,
daran hat sich nichts geändert, aber bei zu langen Anweisungslisten und verknüpfungen von UND oder ODER kommt es vor das man eine Sackgasse Programiert und es nie zur Sprungbedinngung von
VKE 1 oder VKE 0 kommt.
Desweiteren sollte man nicht zuoft hin und her Springen da ebenfalls die übersicht leicht flöten gehen kann und mann endet in einer Endlosschleife.

Zur Hilfe :
Wenn du die Software von SIEMENS benutzt , schaue im ordner DOKUMENTATION oder so ähnlich , da sind alle Handbücher drinn und wen nicht die Seite von SIEMENS kann da auch Hilfreich sein.

mfg Mdt
 