S7 315F NotAus bei Pneumatischen Zylindern mit Federrückführung

Fremder71

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

ich bin neu hier und möchte direkt zur Sache kommen:
Im Rahmen unserer Technikerarbeit bauen wir gerade eine Anlage auf mit Pneumatischen Zylindern mit 2 Wege-Ventilen. Bei Hi-Pegel fahren diese aus, bei Low, Federrückstellung, gehen diese halt in Ursprungslage.

Das Problem:

Im Not-Aus-Fall wird die Spannung und die Luft weggeschaltet. Das Problem ist, wenn der Saugzylinder gerade ungünstig steht, fällt er, da keine Luft, nach unten, und der Pneumatische Dreharm schnellt in Ursprunkslage. dabei haut er die Stange des Saugzylinders krumm.

bei Not-Aus sollte aber keine Bewegung mehr stattfinden. Leider können wir keine anderen Ventile verwenden. habt ihr eine Lösungsidee für mich....stehe etwas auf dem Schlauch...


danke vorab.
 
Hallo

Mach dich doch mal schlau über "entsperrbare Rückschlagventil".
Das lässt die Luft auf der "Ablassseite" des Zylinders nur durch, wenn auf der "Zuluftseite" Druck ansteht. Solche Sachen lösen wir mit diesen Dingern.

Gruss Blimaa
 
Zurück
Oben