Ausgänge im EG können nicht angesteuert werden

antares24

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine S5 135U/155U (6ES5188-3UA00) in der neben einer 928B CPU (6ES5928-UA12) nur digitale Ein- und Ausgangskarten stecken. Diese Karten sind entsprechend von 0 bis 64 codiert.
Das Ganze funktioniert seit Jahren einwandfrei, aber es gibt keinen freien Steckplatz im Zentralgerät mehr.
Deswegen habe ich nun versucht ein Erweiterungsgerät S5 183U (6ES5183-UA12) am Zentralgerät anzuschließen und in Betrieb zu nehmen.
Was in meinen Augen auch soweit geklappt hat.
Dazu habe ich ins Zentralgerät auf dem ganz rechten Steckplatz ein Interface-Modul 300-3 (6ES5300-3AB11) und ins Erweiterungsgerät (ebenfalls auf den ganz rechten Steckplatz) das Interface-Modul 312-3 (6ES5312-3AB11) gesteckt und verbunden (incl. Abschlußstecker).
Im Erweiterungsgerät stecken nun auch schon ein paar digitale Ein- und Ausgangskarten (codiert von 68 bis 100), aber ich kann z.B. einzelne Ausgänge im Erweiterungsgerät nicht ansteuern.
Habe ich irgendetwas nicht beachtet?

Vielen Dank,
Tom
 
Hast Du im DB1 die neue Peripherie eingetragen?

Hauptmenuleiste>Editor>DB-Maske> Baustein: DB1, Maske: Peripheriezuteilung
 

Anhänge

  • 928B DB1 Peripherie-Zuteilung.jpg
    928B DB1 Peripherie-Zuteilung.jpg
    100,8 KB · Aufrufe: 54
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tom,

es gibt bei der IM 300 die Möglichkeit P- oder Q-Bereich einzustellen.
Hast Du mal geschaut, welcher Bereich eingestellt ist?

Grüße
Gebs
 
Hallo Gebs, hallo 190B,

vielen Dank für Eure Infos. Allerdings muß ich mich outen und leider sagen, daß ich kein SPS-Experte bin und alles mit einfachsten Mitteln programmiere (aber es klappt immer so wie ich es haben möchte).
Mein "Programm" besteht aus einem OB1 und zwei PBs in denen sich die ganzen Netzwerke befinden.
Ich habe keinen DB1 und daher bisher auch noch nie dort irgendetwas eingetragen. Zur Programmierung verwende ich das Programm S5 für Windows. Ich habe dort auch den Punkt Baustein > DB-Masken > DB1 für Peripheriezuordnung gefunden, wo ich dann mal alle Ein- und Ausgänge eingetragen habe. Mir wurde zwar darauf ein DB1 erstellt wurde, aber ansteuern konnte ich die Ausgänge deswegen immer noch nicht.

Im IM300 habe ich sowohl den P- als auch den Q-Bereich eingestellt, aber bei beiden Optionen hat es auch nicht funktioniert.

Aktuell kann ich die einzelnen Ausgänge im EG weder über das Windows-Programm noch über die Ansteuerung durch die Programmierung (hierbei geht die SPS auf Stop) ansteuern.

Vielleicht muß ich aber auch die Struktur meiner Bausteine ändern, nur leider bräuchte ich da ein wenig Unterstützung.

Vielen Dank und viele Grüße,
Tom
 
Hallo Paule,

mir war schon immer klar, daß das Ganze nicht optimal ist, aber solange es funktioniert hat, war ich glücklich.
Bis vor einem Jahr gab es sogar nur den OB1 :icon_redface:.
Ich hoffe, daß ich aufgrund der Erweiterung durch ein EG die Struktur nicht zu massiv ändern muß!?

Viele Grüße,
Tom
 
Hallo Thomass5,

was Du mir da vorgeschlagen hast habe ich noch nicht versucht, aber das liegt daran, daß mir leider weder L PWxxx noch T PWxxx etwas sagt bzw. wie ich das für meine Zwecke verwende kann.
Bisher habe ich immer nur direkt Eingänge abgefragt und Ausgänge gesetzt und nichts mit Wörtern o.ä. gemacht.
Ich verstehe aber ehrlich auch nicht, warum es anscheinend nicht einfach möglich ist, die Ausgänge im EG (so wie im ZG auch) einfach durch die Adresse (je nach Coierung der Karte) anzusteuern?

Viele Grüße,
Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, daß es einfacher ist, Ausgänge im EG anzusteuern bzw. Eingänge abzufragen.
Wenn ich einen Ausgang im EG ansteuere (z.B. =A72.0), geht die SPS in Stop und sagt, daß ein Adressierfehler vorliegt. Also paßt etwas mit der Adressierung nicht.
Kann mir bitte jemand konkrete Beispiele anhand dieses Ausgangs geben, wie ich den Ausgang ansteuern muß, damit es funktioniert?

Vielen Dank und viele Grüße,
Tom
 
Deswegen habe ich nun versucht ein Erweiterungsgerät S5 183U (6ES5183-UA12) am Zentralgerät anzuschließen und in Betrieb zu nehmen.
Was in meinen Augen auch soweit geklappt hat.
Dazu habe ich ins Zentralgerät auf dem ganz rechten Steckplatz ein Interface-Modul 300-3 (6ES5300-3AB11) und ins Erweiterungsgerät (ebenfalls auf den ganz rechten Steckplatz) das Interface-Modul 312-3 (6ES5312-3AB11) gesteckt und verbunden (incl. Abschlußstecker).
Im Erweiterungsgerät stecken nun auch schon ein paar digitale Ein- und Ausgangskarten (codiert von 68 bis 100), aber ich kann z.B. einzelne Ausgänge im Erweiterungsgerät nicht ansteuern.
Hallo Tom,
du kannst nicht an jedes Zentralreck ein Erweiterungsreck hängen, und der Steckplatz für die IM muss auch passen.
Dazu mal Siemens kontaktieren oder alte Handbücher suchen.
 
Hallo Paule,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe schon einige Handbücher und Webseiten durchstöbert und bin mir 100% sicher, daß die Kombination (EG + ZG + IM) genau paßt und funktionieren muß.

Viele Grüße,
Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tom,

hast du auch den entsprechenden Neustart mit dem PG gemacht (Kaltstart oder Neustart, wie auch immer ... ;) ) damit die Erweiterung eingelesen wird.?
 
Hallo zusammen,

entschuldigt, daß ich mich erst jetzt melde, aber mein PC (= mein PG für die SPS) hat ein Festplattencrash und ich muß den jetzt erstmal wieder zum Laufen bringen, dann werde ich Eure Vorschläge ausprobieren. Ich melde mich wieder.

Vielen Dank und viele Grüße,
Tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

nachdem der PC vor einiger Zeit wieder hergestellt wurde und ich nun endlich die Zeit gefunden habe, die SPS urzulöschen, möchte ich endlich die gute Nachricht verbreiten: Es hat geklappt!
Ich kann nach dem Urlöschen, Neustart und Programm einspielen die Ausgänge im EG wie gewohnt ansprechen und die Eingänge abfragen.
Vielen Dank für die guten Ratschläge!!

Viele Grüße,
Tom
 