Et200m mt- led

EyeQ

Level-1
Beiträge
140
Reaktionspunkte
13
Handbuch Betriebsanleitung ET200M

Hallo,

in der von Dir gefundenen Produktionformation: SIMATIC ET 200M Interfacemodul IM 153-4 PN und IM 153-2 HF steht in der Einleitung:
Diese Produktinformation ist eine Ergänzung der Betriebsanleitung ET 200M
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1142798 )

Genau diese Betriebsanleitung: SIMATIC Dezentrales Peripheriegerät ET 200M ist das Handbuch was Du suchst und brauchst, da ist die Bedeutung der LED-Anzeigen erklärt:

MT = Maintenance
• Synchronisationsverlust
• Netzwerkfehler
Siehe auch Maintenance-Alarme (Seite 221)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke.
Habe es auch eben gefunden, bzw erfahren. Ein funktionierendes Patch Kabel hat das Problem gelöst. Hatte mich davon iritieren lassen, dass die Lampe auch durch ein Spannungslos machen nicht erlosch, obwohl ich alle Kabel enfernt hatte, die MMC gezogen und die Baugruppen vom Bus genommen hab.
Nun ist alles gut :).
Siemens Forum war zwar schneller, aber dieses ist immer noch um Welten schneller als der Siemens Support. Danke dafür.
 
Zurück
Oben