Hallo Leute,

ich mache gerade meinen staatlich geprüften Techniker und habe mal eine Frage.

Wir arbeiten mit SIMATIC Step 7 und WinCC-Flexible


Ich bastel gerade bei flexible ein bisschen rum habe mir einfach mal ein PID-Regler generiert. Der funktioniert auch wunderbar, allerdings möchte ich die Ventilstellgröße auf Flexible angezeigt bekommen, habe aber das Problem, dass es nicht funktioniert :D

Habe ein EA-Feld erstellt und auf Ausgabe eingestellt. Leider kann ich als Prozessvariable nicht direkt den PAW752 ansprechen.

Habt ihr eine Idee, wie ich das realisieren könnte?

Gruss

Olli
 
Ja, wenn du uns schreibst welche Steuerung und wie du es versucht hast.

Du kannst den Wert in einen DB oder MW schreiben und dann auf diese von flex aus zugreifen


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe ja den fertigen PID-Baustein genommen. Meine idee wäre gewesen, dass ich auf den Ausgang des PID-Bausteins (LMN_PER) ein MD mache und diesen MD später in den PAW schreibe.. Aber irgendwie läuft der Regler dann nicht mehr.
 
Schon einmal vom Unterschied von MW und MD gehört?
Du wird den leeren Teil in dein PAW schieben wollen


bike
 
Jo habe ich gehört und stimmt............... Auwaia... Ich teste es eben, danke schonmal :D Bin im selben moment, wo du es geschrieben hast auch drauf gekommen :D
 