Migration von ProTool nach WinCC flex 2008 SP2

MCerv

Level-2
Beiträge
824
Reaktionspunkte
126
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab mal zwei Fragen an Euch.

Bis jetzt hab ich mich gescheut, Projekte die mit ProTool projektiert waren nach WinCC flex zu migrieren, weil ich mit den ersten Versionen von WinCC flex erheblich Probleme mit der Migration hatte.

Wie gut funktioniert das heute? Wie sicher läuft eine alte Visu auf einem neuen WinCC flex Gerät? Was können für Problewme auftauchen?
Und für mich auch ganz wichtig, was ist mit gespeicherten Rezepturen auf einer CF-Karte (z. B. TP170B), wenn auf ein TP177B gehe, welches MMC-Katen nutzt. Kann ich die Rezepte 1:1 kopieren?
 
Hi,
viel Erfahrung habe ich nicht, aber ein MP370 --> MP377 habe ich erfolgreich mit Wincc Flex 2008 SP2 migriert.
Mit einem TP270 --> MP277 habe ich ein Problem mit dem Speicherort für die gepufferten Meldungen. (noch aktuell)
So wie es aussieht ist das so ein "Try and Error"

Gruß
Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich eine Protool Pro Anwending (ein PC RT) auf WinCC Flex PC RT migriere gibt es mit Flex 2008 SP2 folgene Probleme:
Das Anzeigefenster für Diagnose Puffer gibt es nicht mehr.
Systemfunktione sind meistens völlig verschieden.
Alarmfenster und Meldungsfenster funktionert anders.
Standardfenster funktionirt anders, muss mit WinCC Flex in der Template hinterlegt werden.
Standard Pfade für Archive und Rezepte sind anders.
Ein Bug: Bei Symbolische Texfelder die transparant und ohne Kante (frame) sind, haben sie eine Kante nach den migrieren, und es kann nicht ohne weitere geändert werden. Nur über ein Umweg.
edit: Noch etwas. Die Benutzerverwaltung ist völlig verschieden. Muss auch komplet nachbearbeitet werden.

Ich berechne ½-1 Tag um ein Protool Projekt in WinCC Flex zu migrieren. Ausnahme ist wenn es ein S5 Projekt mit AS511 Treiber ist. Dann muss mann sorgfältig alles checken in online testen. Das dauert 3-4 Tage.
 
Zuletzt bearbeitet:
Für mich gilt hier das Gleiche wie bei Jesper (nur Runtimes). ich muss allerdings den Beitrag von Jesper etwas ergänzen :

Das Anzeigefenster für Diagnose Puffer gibt es nicht mehr. - Läßt sich aber wieder reaktivieren, was auch Not tut ...

Systemfunktione sind meistens völlig verschieden.
- Nur vom Namen. Die eigentliche Funktion, die man verwendet hat, ist immer noch da ...

Dazu kommt (bei mir) dass sich manche Dinge anders gestalten lassen (was der Übersichtlichkeit dient). Ich denke hier vor Allem an die Ordner bei Bildern und Variablen.

Ich hatte mit einem TP170B schon einmal das Problem, dass es Flex nicht haben wollte - das war aber laut Siemens OK für die Version des Gerätes und auch nicht zu ändern (man muss da halt drauf achten).

Den Zeitaufwand (für Nacharbeiten), wie ihn Jesper genannt hat, kann ich für unsere Applikationen (die allerdings auch sehr aufwändig sind) bestätigen ...

Gruß
Larry
 
...Bis jetzt hab ich mich gescheut, Projekte die mit ProTool projektiert waren nach WinCC flex zu migrieren, weil ich mit den ersten Versionen von WinCC flex erheblich Probleme mit der Migration hatte.

Kurz, Ihr bestätigt meine Erfahrung!

...Und für mich auch ganz wichtig, was ist mit gespeicherten Rezepturen auf einer CF-Karte (z. B. TP170B), wenn auf ein TP177B gehe, welches MMC-Katen nutzt. Kann ich die Rezepte 1:1 kopieren?

Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Anzeigefenster für Diagnose Puffer gibt es nicht mehr. - Läßt sich aber wieder reaktivieren, was auch Not tut ...

Gruß
Larry

Wie geht das? im Protool ist der Puffer auf dem Panel abgespeichert. Wincc meckert das an. Muß da eine Speicherkarte rein?
Womöglich eine original "S"

Gruß
Klaus
 
Das Problem der Diagnose Puffer mit Systemmeldungen abzulösen, benötigt das das S7 Program auch aktualisiert werden muss.

Eine andere Lösungsvariante wäre, wenn man gleichzeitig zu ein PN CPU mit FW3.2 oder höher wechselt, dann einfach den onboard webserver einschalten, dann hat man den Diagnose Puffer wieder.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bis jetzt hab ich mich gescheut, Projekte die mit ProTool projektiert waren nach WinCC flex zu migrieren, weil ich mit den ersten Versionen von WinCC flex erheblich Probleme mit der Migration hatte.
Ja, mit WinCC Flex 2007 gab es noch ziemliche Probleme bei der Migration.
Wie gut funktioniert das heute?
Ab Flex 2008 funktioniert das sehr gut:
Archiv Pfad anpassen
Bereichszeiger anpassen
Uhrzeit stellen muss nicht mehr über Steuerungsauftrag gemacht werden (zum Glück)
Zur Rezeptverwaltung kann ich nichts sagen, da ich es immer auf der SPS Seite mache.

Mein Fazit: Ich finde die Funktion genial.
Natürlich ist die Zeitangabe (1/2 Tag) von Jesper realistisch.
Aber 4 Stunden Arbeit und das Teil läuft auf einem neuen Betriebssystem welches von der Bedienung her viel komfortabler ist als das alte ProTool.
Die Zeit kann bei künftigen Änderungen oder Erweiterungen dann ganz schnell wieder eingespart werden.
 
Hi,
ich habe es geschafft mein TP270 Protool auf MP277 Wincc Flexible 2008 zu bekommen.
Nachdem es direkt nicht richtig wollte, habe ich erst in Protool das TP270 auf ein MP270Touch konvertiert.
MP270Touch Protool nach MP270Touch Wincc Flexible 2008 und zum Schluß den Bediengerätetyp auf MP277 geändert.
Da habe ich keine Fehlermeldung bekommen.

Gruß
Klaus
 
Aktueller Hinweis von mir:

Wer in einem OP7 Betriebsmeldungen verwendet, die aufgeblendet bleiben, aber sich dabei evtl. eingebettete Variablen ständig verändern,
bei dem geht das Migrieren ohne Projektänderung nicht. In einem OP77 wird beim Aufblenden die eingebettete Variable gelesen und bleibt
dann mit diesem Werte erhalten. Erst bei einem erneuten Ab- und Aufblenden wird der eingebettete Wert wieder aktualisiert.

Dadurch muss man auch einem OP77 die alte Funktion des OP7 mittels spezieller Bilder (also keine BMs mehr) und einem Auftrag 51
nachgebildet werden.

Gruß

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe dieser Tage versucht ein ProTool Projekt ins WinCC SP2 zu migrieren. Leider habe ich das Problem das die Meldetexte offenbar fehlen. Daher hoffe ich das mir ein Tipp gegeben werden kann wie ich dieses Problem in den Griff bekomme.
 
Welches Panel soll zu welchem Panel migriert werden?
Gab es Fehlermeldungen oder Warnungen beim Migrieren?
Sind in dem Urprungsprojekt überhaupt Meldungen enthalten?
Was heißt "offenbar fehlen"?

Harald
 
Also ich habe auch schon ein paar Pro Tool Projekte ins WinCC flexible migriert. Aber die Stör/ Betriebsmeldungen wahren nie ein Problem, oder meinst du etwas anderes?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es sein das er meint das der Alarmzeile oder Alarmfenster sind unterschiedlich ?
Der Alarmzeile wie in Protool gibts nicht mehr. Es wird in ein Meldefenster konvertiert.
Wenn Meldefenster, dann kann es passieren das es wird in eine Layer (Ebene ?) plaziert der deaktiviert ist. D.h. man sieht es nicht beim konfigurieren aber es funktionirt in der Runtime. Wenn man es bearbeiten will muss man alle Layer aktivieren.
 
Zuerst vielen Dank für die schnelle Antwort.

Das Projekt zu mirgrieren hat an sich funktioniert, das Problem tritt erst beim Generieren auf. Dieses wird abgebrochen mit den Fehler z.B.: Meldetext für Objet_236 fehlt. Generiert wird ein ProTool Projekt eines TP270 10" auf ein MP277 10". Hat jemand eine Idee?

Gruß
 
Und ... hast du die Meldung dann mal angeklickt um zu sehen zu welchem Objekt sie dich führt und was dessen Problem ist ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim migrieren wird ein Logdatei erstellt.
Obwohl das den Migration scheint zu klappen, kann es sein das es gab Probleme und nicht alles mit übertragen wurde.
Steht in Migrationslog irgendwas über Fehler beim migrieren ?
 