Hallo,
ich habe eine CPU 314 (6ES7 314-AG13-0AB0) und einen CP342-5 (6GK7 342-5DA01-0XE0) für den Profibus. Daran würde ich gerne ein Wago I/O Modul 750-323 betreiben.
Im Wago-Modul stecken 2 x 750-512 (Relaisausgänge) und die Busendklemme (750-600). Die Profibus-Adresse ist eingestellt und identisch mit der Hardware-Konfiguration. Dennoch meldet mir das Wago Modul immer einen Busfehler (Run -> grün und BF -> rot).
Muss noch etwas beachtet werden? Evtl. bestimmte Profibus Einstellungen? Laut Datenblatt des Moduls sollen Geschwindigkeiten von 9,6 kBaud bis 12 MBaud unterstützt werden. Meine CP342 ist auf 1,5 eingestellt (mehr geht nicht).
Könnte es evtl. auch an einer falschen GSD Datei liegen? Ich habe mir auf der Wago Seite unter der Best.-Nr. 750-910 die GSD-Dateien heruntergeladen. Im Hardwarekatalog gibt es mehrere 750-323 zur Auswahl. Ich habe da alle schon mal durchprobiert - leider ohne Erfolg.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich
Gruß
André
ich habe eine CPU 314 (6ES7 314-AG13-0AB0) und einen CP342-5 (6GK7 342-5DA01-0XE0) für den Profibus. Daran würde ich gerne ein Wago I/O Modul 750-323 betreiben.
Im Wago-Modul stecken 2 x 750-512 (Relaisausgänge) und die Busendklemme (750-600). Die Profibus-Adresse ist eingestellt und identisch mit der Hardware-Konfiguration. Dennoch meldet mir das Wago Modul immer einen Busfehler (Run -> grün und BF -> rot).
Muss noch etwas beachtet werden? Evtl. bestimmte Profibus Einstellungen? Laut Datenblatt des Moduls sollen Geschwindigkeiten von 9,6 kBaud bis 12 MBaud unterstützt werden. Meine CP342 ist auf 1,5 eingestellt (mehr geht nicht).
Könnte es evtl. auch an einer falschen GSD Datei liegen? Ich habe mir auf der Wago Seite unter der Best.-Nr. 750-910 die GSD-Dateien heruntergeladen. Im Hardwarekatalog gibt es mehrere 750-323 zur Auswahl. Ich habe da alle schon mal durchprobiert - leider ohne Erfolg.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich
Gruß
André